请教符号和名词
iamxxl
iamxxl Lv.2
2004年06月29日 08:31:57
只看楼主

1.疏散照明中规定:布灯:距离比<=4其中的距离比是什么意思?2.疏散照明中规定其亮度不应低于15cd/m^2,不应高于300cd/m^2其中的cd/m^2是什么意思?谢谢名位!另外再问一个:疏散照明中规定应急时在15m远处能识别标志,那是不是标志灯的距离可以做到15米,我看地铁里别人做得特别近。

1.疏散照明中规定:布灯:距离比<=4


其中的距离比是什么意思?


2.疏散照明中规定其亮度不应低于15cd/m^2,不应高于300cd/m^2


其中的cd/m^2是什么意思?


谢谢名位!


另外再问一个:疏散照明中规定应急时在15m远处能识别标志,那是不是标志灯的距离可以做到15米,我看地铁里别人做得特别近。

免费打赏
江南小生
2004年06月29日 08:46:00
2楼

照明知识中有

光通量

luminous flux

Ø

流明(LUMEN)

IM

光源每秒钟所发出能量的总和,简单的说为发光量

光强

luminous intensity

I

坎德拉(CANDELA)

cd

发光强度,在某一特定立体角内所发射光的量.

回复
iamxxl
2004年06月29日 09:01:00
3楼
谢谢,唉,当初学得还是不扎实啊,都忘得差不多了
回复
luozi8250
2004年07月01日 15:29:00
4楼

距离比?

还是距高比

回复
du_wen_bo@dq
2004年07月01日 20:38:00
5楼
楼主用的五笔,是距高比,顾名思义:距离与高度的比值。
回复
江南小生
2004年07月02日 07:54:00
6楼
以下是引用du_wen_bo在2004-7-1 20:38:00的发言:
楼主用的五笔,是距高比,顾名思义:距离与高度的比值。


说的有理,应该是距高比
回复
weituo
2004年07月02日 17:17:00
7楼
应该是距高比的,距离与高度之比
回复

相关推荐