母排的困惑
yoyo@dq
yoyo@dq Lv.2
2004年06月29日 08:24:11
只看楼主

请教高手:高压开关柜上的小母排是做什末用的?柜内已经有母排了,为啥还要一个呢?

请教高手:


高压开关柜上的小母排是做什末用的?柜内已经有母排了,为啥还要一个呢?

免费打赏
leedreamfly
2004年06月29日 10:16:00
2楼

是控制母线

回复
wysh
2004年06月29日 12:15:00
4楼
控制、信号小母线
回复
yoyo@dq
2004年06月29日 13:49:00
5楼

为啥只有高压开关柜有呢?低压柜不需要控制吗?

回复
christ888
2004年06月29日 14:06:00
6楼
控制信号的电压当然不能从高压母线上取了,它们不是一个电压等级
回复
yoyo@dq
2004年06月29日 14:51:00
7楼
楼上的意思是不是说低压开关屏的控制信号的电压可以从低压母线上取呢?她们的电压等级分别是多少呢?
回复
christ888
2004年06月29日 15:02:00
8楼

控制信号有许多种,低压开关柜的控制信号一般是直流24v和交流220v

高压开关柜的控制一般要看设计采用的操作机构,一般是直流110v、220v或交流220v

回复
wysh
2004年06月29日 15:54:00
9楼
以下是引用yoyo在2004-6-29 14:51:00的发言:
楼上的意思是不是说低压开关屏的控制信号的电压可以从低压母线上取呢?她们的电压等级分别是多少呢?


高压屏,一般设有专门的直流屏供电,设立小母线可以保证供电可靠性。


低压本身的控制电压可以在母排上面取,没有必要用小母线。低压常规的有AC220V、380V。

回复
yoyo@dq
2004年06月29日 16:30:00
10楼

我不太明白设立小母线如何保证高压屏的供电可靠性?请高手明示,我是新手,请多指教

回复
黑客
2004年06月29日 16:44:00
11楼

小母线其实是为了二次回路连接更方便简洁、节省电缆。

建议妹妹多找些二次控制的书看看。

回复
yoyo@dq
2004年06月29日 16:53:00
12楼

谢了,帅哥