经常看到图纸,配电采用4*10+1*6或3*16+1*10等,其pe线截面按照设计规范,是不合要求的,问之,回答省钱,一直这样做的,没出问题过,谁能举一个计算实例,验证以下这样的设计能否满足短路时热稳定和接地故障灵敏度的要求?另外,如果这样的的电缆不合设计要求,厂家为何还要生产呢?