[讨论]路灯的漏电设多大适宜?
scpxh
scpxh Lv.3
2004年06月26日 15:14:52
只看楼主
免费打赏
大鼻山
2004年06月30日 23:32:00
12楼

若路灯采用TT系统,我倾向于漏电电流取为100~300毫安,要躲过正常泄露电流之矢量和。

该漏电电流只是为了提高短路灵敏性,跟人身安全及防火安全保护无直接关系。

在本地,路灯多采用TN-S系统,无漏电保护。但是我觉得不够完善,有待优化。

回复
leyu2003
2004年07月01日 00:49:00
13楼
呵呵 学习!
回复
黑客
2004年07月01日 16:04:00
14楼

我现在倾向认为,市政道路照明、以及大的厂区照明,还是要TT,

一般的庭院照明,小厂区照明用TN-S。

回复
成长中的鸟
2004年07月02日 15:19:00
15楼

同意楼上:一般的庭院照明,小厂区照明用TN-S。

但是要加漏电

回复
scpxh
2004年07月03日 16:44:00
16楼
如果是采用TN-S系统,又用漏电保护可行否?
回复
moonlight
2004年07月06日 08:49:00
17楼

高度在2。2米以下庭院灯,可以加强安全接触方面的保护。因为小区庭院中矮小灯具日常和人密切接触可能性比较大。特别是小孩。加上漏电更安全。路灯是三类负荷,即使保护跳闸也不会有大的影响。

不过在TN-S系统中,从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护发生误动作。

回复
111@dq
2004年07月15日 23:38:00
18楼

‘该漏电电流只是为了提高短路灵敏性,跟人身安全及防火安全保护无直接关系’?

我的意思是应该采用30mA,该漏电是用来防人身安全的

回复
城市边缘
2004年07月16日 13:07:00
19楼
路灯没做过,不敢妄言。庭院灯等到是经常会做,因为一般从建筑内引电,所以一般做成局部TT,加30mA漏电。
回复
大鼻山
2004年07月16日 19:22:00
20楼
以下是引用111在2004-7-15 23:38:00的发言:

‘该漏电电流只是为了提高短路灵敏性,跟人身安全及防火安全保护无直接关系’?


我的意思是应该采用30mA,该漏电是用来防人身安全的


纯粹纸上谈兵!你在路灯回路上设置了30毫安RCD?!

回复
rush-hour
2009年10月15日 15:57:15
21楼
虽然是老帖子了
但是还是顶一下大鼻子
要躲过正常的漏泄电流
30mA的做了估计也不能用
回复