[讨论]路灯的漏电设多大适宜?
scpxh
scpxh Lv.3
2004年06月26日 15:14:52
只看楼主
免费打赏
111@dq
2004年06月27日 09:14:00
2楼
一般为30mA防止人身伤害的,100mA~300mA用于防火灾的
回复
盗亦有道
2004年06月27日 10:05:00
3楼
以下是引用111在2004-6-27 9:14:00的发言:
一般为30mA防止人身伤害的,100mA~300mA用于防火灾的


回复
lanbai007
2004年06月28日 16:08:00
4楼

是每盏灯吗?

回复
黑客
2004年06月29日 09:16:00
5楼
100ma吧。
回复
moonlight
2004年06月29日 10:20:00
6楼

路灯要做漏电吗?没作过。

路灯有良好的接地系统,且安装位置在几米甚至十多米高的灯杆上,灯杆和灯具之间都是绝缘的,一般不会漏电。

漏电保护装置一般安装在:

1、手握式或移动式用电设备

2、建筑施工工地的用电设备

3、环境特别恶劣的场所和潮湿场所(如食堂浴室等)

4、住宅建筑每户进线开关或插座专用回路

5、TT系统供电的用电设备

6、与人体直接接触的医疗电气设备(除急救和手术用电设备外)

回复
黑客
2004年06月29日 12:50:00
7楼
忽然在想,如果不用TT系统,用TN-S系统的话,利用每一根灯杆的基础做PE的重复接地,这样多个重复接地并联降低了接地电阻,不行吗?(如果单根灯杆的基础做重复接地电阻实在太大,可考虑加点扁钢什么的)
回复
scpxh
2004年06月29日 13:43:00
8楼
我现在接触到一个学院的工程,有路灯和庭园灯,前期的设计是庭园灯用30mA的,路灯用100mA的,运行很好当然接地也是很可靠的。我这次做的都是第三期的了,对方要求和前两期的一样,故把这个问题拿出来大家讨论讨论。
回复
黑客
2004年06月29日 14:04:00
9楼

楼主用的是TT吧?

能不能提供一下庭院灯和路灯的电缆型号、长度、敷设方式,以及灯的盏数、容量、光源性质等,

灯基础做法,以后做类似工程好参考一下。

回复
scpxh
2004年06月29日 14:10:00
10楼
哈哈哈,你是想要一整套的图纸吧!工程正在进行中,等施工完了,验收了,我整理一份给你就是了。
回复
大鼻山
2004年06月30日 23:26:00
11楼
以下是引用moonlight在2004-6-29 10:20:00的发言:

楼主说的路灯很可能就是TT系统啊,要用漏电保护的

回复