查询很多资料都没找到,是否和起动电流一样,也是4~7倍额定容量?还有起动倍数如何确定?
查询很多资料都没找到,是否和起动电流一样,也是4~7倍额定容量?还有起动倍数如何确定?
查询很多资料都没找到,是否和起动电流一样,也是4~7倍额定容量?还有起动倍数如何确定?
查询很多资料都没找到,是否和起动电流一样,也是4~7倍额定容量?还有起动倍数如何确定?
应该是根号3乘以启动电流乘以启动电压,再乘以启动时的功率因数。启动时的功率因数涉及电动机暂态时的电抗变化,较难确定,一般取0.4(好像)。
仅供参考。
准确地说是确定电机启动所需的变压器容量?
如果在估计电机启动可能对系统造成较大影响,即电机容量比较接近变压器容量或电机馈线较长时,应进行电机启动校验。
启动计算校验需进行如下内容:母线压降、电机端电压和电机启动能力。
仅考虑电机启动对于系统的影响,则校验电机启动时母线是否在规范允许范围(见规范或手册),当不能满足考虑改变启动方式或增大变压器容量。
EES关于电机启动计算校验的全套程序。
相关推荐