请教大家一个问题:低压三相异步电动机的起动容量确定?
cnxf
cnxf Lv.2
2004年06月25日 22:26:56
只看楼主

查询很多资料都没找到,是否和起动电流一样,也是4~7倍额定容量?还有起动倍数如何确定?

查询很多资料都没找到,是否和起动电流一样,也是4~7倍额定容量?还有起动倍数如何确定?



免费打赏
lengbing
2004年06月25日 22:36:00
2楼

应该是根号3乘以启动电流乘以启动电压,再乘以启动时的功率因数。启动时的功率因数涉及电动机暂态时的电抗变化,较难确定,一般取0.4(好像)。

仅供参考。

回复
横行大将军
2004年06月27日 14:53:00
3楼

没有必要关心这个容量吧,要不要减压起动也是看起动时看母线电压了,

回复
船长
2004年06月27日 15:03:00
4楼

准确地说是确定电机启动所需的变压器容量?

如果在估计电机启动可能对系统造成较大影响,即电机容量比较接近变压器容量或电机馈线较长时,应进行电机启动校验。

启动计算校验需进行如下内容:母线压降、电机端电压和电机启动能力。

仅考虑电机启动对于系统的影响,则校验电机启动时母线是否在规范允许范围(见规范或手册),当不能满足考虑改变启动方式或增大变压器容量。

EES关于电机启动计算校验的全套程序。

回复
lengbing
2004年06月28日 21:26:00
6楼
我就不明白,系数为什么自耦降压,Y/D降压是电压的平方关系,而串连电抗是正比关系?都是加在电动机上的端电压啊。
回复
黑客
2004年06月29日 09:11:00
7楼

因为电抗器的“原”、“副”边的电流是一样的啊!

回复
sgtfsjqzb
2005年11月19日 16:20:37
8楼
粗略地说,低压三相电动机的起动容量等于4-7倍额定容量是对的。准确地说,起动容量等于额定容量乘以堵转电流的标幺值。
确定堵转电流标幺值(起动电流倍数),可向电机厂索取电动机超瞬变电抗标幺值 , 超瞬变电抗标幺值的倒数等于堵转电流标幺值(即起动电流倍数) 。通常电动机样本已给出起动电流倍数 ,不需再计算。当然,也可通过堵转试验求得。