做路灯工程时,选回路电线及开关时需不需要考虑路灯的起动电流,且路灯的起动电流一般是计算电流的多
做路灯工程时,选回路电线及开关时需不需要考虑路灯的起动电流,且路灯的起动电流一般是计算电流的多
2楼
路灯的起动电流一般是计算电流的多少倍?
回复
3楼
断路器的瞬时脱扣器整定电流是照明线路计算电流的4-7倍。
回复
4楼
这主要得看配的什么灯
高压钠灯不是很大//没有太大影响,正常作就可以。
紧卤灯大一些了。
回复
5楼
这主要得看配的什么灯
高压钠灯不是很大//没有太大影响,正常作就可以。
金卤灯大一些了。
回复
6楼
启动电流一般是正常电流的1.5-2倍
回复
7楼
不同的灯具启动电流不同!看厂家资料!
回复
8楼
朋友,你说得对
回复
9楼
强烈建议版主将只看帖,而不发贴、乱发贴(不包括因水平有限者)的人除去,若不这样,太影响论坛了
回复
10楼
设计手册也有资料,陈一才的《建筑灯具与装饰照明设计手册》光源部分。
回复
11楼
根据厂家资料,启动电流不会超过2倍;但根据实测,却有超过的。这就是理论与事实的差距
回复