[讨论]短路电流由谁来验算?
wysh
wysh Lv.13
2004年06月24日 22:18:57
只看楼主

看到一些关于短路电流的验算方面的书籍,那么这个参数由谁来验算呢?设计院、开关柜生产厂家、现场施工人员还是上帝“甲方”?

看到一些关于短路电流的验算方面的书籍,那么这个参数由谁来验算呢?设计院、开关柜生产厂家、现场施工人员还是上帝“甲方”?
免费打赏
ZG电工
2004年06月24日 22:40:00
2楼

呵呵,没想到你~~~~~~~~~~~


这个参数由谁来验算呢?


在于单位的看法,可以由调度,可以由生产也可以由保护版。。。。。。


在于领导。

回复
wysh
2004年06月24日 22:50:00
3楼
还是没有头绪,希望兄台再多多指点1
回复
ZG电工
2004年06月24日 22:54:00
4楼
懒了
回复
bigshoes
2004年06月24日 22:58:00
5楼
按理说,设计人员应该验算的。。
回复
wysh
2004年06月24日 22:59:00
6楼
以下是引用ZG电工在2004-6-24 22:54:00的发言:
懒了


什么意思???
回复
西牛望月
2004年06月25日 00:30:00
7楼

民建有设计人算。

电力部门不了解了。

回复
fanjx
2004年06月26日 09:16:00
8楼
系统阻抗由调度提供(一般只提供你要的某点的短路电流),短路计算由设计人员完成!
回复
大鼻山
2004年06月26日 09:18:00
9楼
短路计算是设计人的事。同意
回复
ymejian6728
2004年06月26日 22:37:00
10楼
系统参数由调度或计划科提供,具体计算应该由设计部门完成;并且短路计算在工程初设就应该完成,以便选择主设备。
回复
船长
2004年06月28日 09:25:00
11楼

当然由我们电气设计人员算了。不算,开关等设备的选型校验无法做,继电保护无法做。设计工作由我们做与他人无关,供电局值负责提供系统参数。


即使由供电部门负责设计的高电压等级的变电所,短路计算也是由电力设计院的工程师算。


由建设单位找供电局要供电点系统容量或短路阻抗及进线线路参数提供给我们,由我们进行计算。


EES中有高、低压短路计算程序,并可以生成计算书。

回复

相关推荐