照度的简单计算方法????谢谢
fscsm
fscsm Lv.2
2004年06月24日 21:02:58
只看楼主

照度的简单计算方法????谢谢

照度的简单计算方法????谢谢
免费打赏
警卫旗队
2004年07月08日 14:08:00
12楼
9楼!你签名里面的画是怎么弄上去的?
回复
redrose@dq
2004年07月29日 16:03:00
13楼
0.5是指的:利用系数/(照度补偿系数?
回复
西牛望月
2004年07月29日 21:51:00
14楼

不画图当总工最简单:)

回复
蓝色多瑙河
2004年07月31日 23:03:00
15楼

各位朋友:

有杭州的吗?

回复
tornado
2004年08月01日 12:34:00
16楼
用专业软件就可以,非常简单
回复
船长
2004年08月01日 20:34:00
17楼

常用照度计算有3种方法,用于不同的设计阶段与场合,平均功率法、利用系数法、逐点计算法。

平均功率法,根据设计对象,按没平米所需照明功率X面积,最简单。

利用系数法,计算的是平均照度,适用于一般要求的场所。

逐点计算法,精确计算方法。可以计算建筑物空间任意一点的照度,包括水平照度和垂直照度。一般大型公共建筑及照明要求高的场所采用本算法。

博超软件EES都有这些功能。

另外,还有一下特殊场合的照度计算,比如市政交通类设计院就需要采用户外的路灯照明的特殊计算方法。

回复
成长中的鸟
2004年08月02日 18:01:00
18楼
以下是引用workwxj在2004-7-5 18:22:00的发言:
(灯具数量X灯具光通量)*0.5利用系数)/总面积。最简单的估算。

我这的资料上说利用系数在通常情况下取0.3(国际照明委员会确定的典型数据)

如果条件很差,则可取小于0.3的数值

回复
cgzhehorse
2004年08月04日 13:26:00
19楼

同意楼上的

我估算用0.3的系数----办公室里! 0.5 偏大

回复
cgzhehorse
2004年08月04日 13:27:00
20楼
请教:有谁测量过照度吗? 和计算差多少?
回复
ashawind
2004年08月23日 14:04:00
21楼
没天正就用利用系数法手算吧
回复