2层建筑面积超过3000平面的商住楼
wy42222051
wy42222051 Lv.2
2007年04月13日 18:02:43
只看楼主

我手上总能碰到这样的建筑,1-2层为商店,单层面积超过1500平方米,2层加起来超过3000平方米~~按照规范,.要求做自动喷邻,请问,如果,把他们一间间的隔开可以,当做商业网点,可以吗??如果可以,建筑上,要做怎样的措施???

我手上总能碰到这样的建筑,1-2层为商店,单层面积超过1500平方米,2层加起来超过3000平方米~~
按照规范,.要求做自动喷邻,请问,如果,把他们一间间的隔开可以,当做商业网点,可以吗??
如果可以,建筑上,要做怎样的措施???
免费打赏
yanglan
2007年04月13日 18:31:28
2楼
商业网点规范上有定义,也有对建筑耐火的要求

2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
回复
w-jwei
2009年05月08日 14:17:39
3楼
二楼正解,不是商业网点的就是商住楼!!
回复