最近有一个采暖工程设计遇到一个不大不小的问题。采暖管道采用方形补偿器进行热补偿,但在计算热伸长量时碰到一个取值的疑惑。在计算热伸长量时对管道的安装温度,我看了几本手册和规范,有的建议用20℃,有的建议采用冬季采暖室外计算温度,而我的一个年长的同事则认为取10到十几度,自己感到比较混乱,希望有经验丰富的同行指点一二。
严格说,计算温差应取设计温度和安装时的实际温度值,但设计院通常把安装温度取为20度。
回复
3楼
我设计时都是按照5度计算的,这样安全一些。
回复
4楼
按安装时的平均气温,即一天中的平均值,天气预报上有。
回复
5楼
嗯,我也是按5度计算
回复
6楼
正常应该按5°计算,架空敷设的室外管网才按冬季室外计算参数计算
回复
7楼
计算补偿时,一般按20度计算
回复
8楼
按5度 算安全
回复
9楼
看来大家都是集中于5°或20°啊,其实我也找到了这两个答案,但现在就是不知道哪一个更好,或者说在什么情况下取5°,什么情况下取20°?
回复
10楼
知道施工时间可以按施工时平均温度计算,比如夏季20度。如果不能确定施工时间设计就取5度
回复
11楼
安装时温度不能确定时,按最冷月平均温度计算,书上是这么写的
回复