采暖管道补偿器的热伸长量的计算取值问题
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年09月21日 16:26:56
来自于采暖供热
只看楼主

最近有一个采暖工程设计遇到一个不大不小的问题。采暖管道采用方形补偿器进行热补偿,但在计算热伸长量时碰到一个取值的疑惑。在计算热伸长量时对管道的安装温度,我看了几本手册和规范,有的建议用20℃,有的建议采用冬季采暖室外计算温度,而我的一个年长的同事则认为取10到十几度,自己感到比较混乱,希望有经验丰富的同行指点一二。

2012年09月23日 21:52:20
2楼
严格说,计算温差应取设计温度和安装时的实际温度值,但设计院通常把安装温度取为20度。
回复
zzm999999
2012年09月24日 09:17:57
3楼
我设计时都是按照5度计算的,这样安全一些。
回复
songgw5537
2012年09月24日 09:25:13
4楼
按安装时的平均气温,即一天中的平均值,天气预报上有。
回复
liwangy
2012年09月25日 15:56:59
5楼
嗯,我也是按5度计算
回复
liqingyuhao
2012年09月27日 10:27:38
6楼
正常应该按5°计算,架空敷设的室外管网才按冬季室外计算参数计算
回复
wltzhch007
2012年09月30日 15:54:40
7楼
计算补偿时,一般按20度计算
回复
青花大虾
2012年10月12日 20:53:13
8楼
按5度 算安全
回复
lingxi_cn
2012年10月17日 16:19:36
9楼
看来大家都是集中于5°或20°啊,其实我也找到了这两个答案,但现在就是不知道哪一个更好,或者说在什么情况下取5°,什么情况下取20°?
回复
zzxzwg
2012年10月18日 11:28:47
10楼
知道施工时间可以按施工时平均温度计算,比如夏季20度。如果不能确定施工时间设计就取5度
回复
ckn714
2013年09月29日 10:39:28
11楼
安装时温度不能确定时,按最冷月平均温度计算,书上是这么写的
回复

相关推荐

APP内打开