请问一下,变压器高压侧外壳、低压侧中性点接地的电缆如何选择?
请问一下,变压器高压侧外壳、低压侧中性点接地的电缆如何选择?
2楼
不是用电缆吧?应该用镀锌扁钢或者镀锌圆钢。
回复
3楼
我是指镀锌扁钢和镀锌圆钢和变压器之间的连接,例如,我这里有一个干变SCB10-800/10的,组别三角形星形,高压侧外壳用了VV-0.6/1kV-1X50,低压侧中性点用了VV-0.6/1kV-1X150,然后与其他部分共同形成等电位然后接地,就是想问问那两根电缆是怎么选的呢?
回复
4楼
关注中
回复
5楼
等待
回复
6楼
1.3 关于接地装置的设计
按标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是
因为环形内的接触电压比较低,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配
电变压器大多安装在路边,因常有人走动,为行人安全着想,必须敷设为环形。
环形的大小,一般以5m 为直径,这是因为要发挥水平接地极和垂直接地极的散流效
果,减少相互屏蔽,降低接地电阻而必需的。但有些安装地点过于狭窄时,则可为椭圆形,
短轴距不得低于3 m,见图4,两个垂直接地极宜打在短轴两端点附近,高压避雷器及外壳
接地和中性点的接地分别引至垂直接地极附近,以利于散流。如土壤电阻率较高,做一个环
后,测试接地电阻不合要求,则应在环外再做一个大环,两环相距4~5 m,埋深比第一环
深,至少两处相连接,直至满足要求为止。
图4 接地装置敷设为椭圆形
1.4 关于接地引下线的连接方式
按部颁标准,除设备的接线端子可用螺栓连接外,引下线及接地装置都应使用焊接,
但为安装方便,通常在电杆下的1.8~2.0 m 处有一个断接卡,也用螺栓连接。引下线一般用
扁钢,但也有采用钢绞线。钢绞线与扁钢的连接应制作接线板,最好采用双螺栓相连,以利
于接触良好。
目前的实际情况是,高压避雷器接地端分别用钢绞线接线,三根钢绞线再连在一起,
且都是绞合连接,配电变压器外壳的接地线也用钢绞线与避雷器接地线绞合,然后再与接地
装置的引上线用螺栓连接,有的也未压制接线鼻,这些连接都不符合标准的要求,接头过多,
接触不良。
建议三个高压避雷器的接地端用30×4 的扁钢连成一体,从中间引下与外壳的接地扁钢
相连,均采用焊接,也不宜在中间设断连卡,而直接入地与接地装置进行焊接,低压中性点
直接用扁钢引至接地装置与之焊接,扁钢宜采用30×40 mm2。
1.5 关于接地装置的施工
接地装置的地下水平接地极应采用40×4 的扁钢,垂直接地极用L40×4,埋深大于60cm,
填土时用干净的原土并夯实。有条件时,应将环形水平接地极的面积适当增大些,或往环外
再做一个环,两处相连,以降低接地电阻,尽可能达到1Ω。地下连接处应采用焊接,并符
合要求。扁钢的搭接长度应为扁钢宽度的2 倍,且应三面或四面焊接,三面焊接时尽量二短
边一长边,利于电流通过,圆钢的焊接长度为圆钢直径的6 倍,应两面焊接,且不得有虚焊。
焊接处应采取防腐措施。
回复