跪求:电气的桥架是否可以穿越防爆墙?
roke520
roke520 Lv.2
2007年04月12日 20:18:46
只看楼主

跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?

跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
免费打赏
fnc480304
2007年11月02日 14:23:38
22楼

对!必需如此。
回复
yanggongsi
2007年11月02日 16:09:07
23楼
我有04FD01 防空地下室电气设计示例和04FD02 防空地下室电气设备安装可以参考一下!
回复
tangshuhua
2007年11月02日 20:33:38
24楼
回复
zh23yq@co163
2007年11月02日 22:40:02
25楼
采用电气贯穿件或加做防火封堵。
回复
righthand
2007年11月03日 14:30:09
26楼
采用ductbank,两端关口用防爆堵料封堵
回复
lee0012006
2007年11月03日 22:54:48
27楼
可以要用槽式桥架的,普通的梯架,托盘桥架是不可以的
回复
lee0012006
2007年11月03日 22:55:39
28楼
穿越啊,像人防区域.但浇砼前要预留钢套管,施工完后要用防火等材料封堵(相关要求可查人防和防火规范)!
回复
gududeniao442
2007年11月04日 23:19:49
29楼
楼上全错!首先要分清是防护密闭墙还是抗暴隔墙,如果是第一种,不可以直接穿越,需要加做法,如果是第二种,规范上没有明确要求。
回复
xp52
2007年12月05日 15:13:59
30楼
可以穿的。。。 见人防图集 有做法
回复
kanhonghui
2007年12月09日 17:55:30
31楼


同意此说法。穿越防爆墙,人防最有发言权。
回复