跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
22楼
对!必需如此。
回复
23楼
我有04FD01 防空地下室电气设计示例和04FD02 防空地下室电气设备安装可以参考一下!
回复
24楼
回复
25楼
采用电气贯穿件或加做防火封堵。
回复
26楼
采用ductbank,两端关口用防爆堵料封堵
回复
27楼
可以要用槽式桥架的,普通的梯架,托盘桥架是不可以的
回复
28楼
穿越啊,像人防区域.但浇砼前要预留钢套管,施工完后要用防火等材料封堵(相关要求可查人防和防火规范)!
回复
29楼
楼上全错!首先要分清是防护密闭墙还是抗暴隔墙,如果是第一种,不可以直接穿越,需要加做法,如果是第二种,规范上没有明确要求。
回复
30楼
可以穿的。。。 见人防图集 有做法
回复
31楼
同意此说法。穿越防爆墙,人防最有发言权。
回复