跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
12楼
是人防的隔墙吗?桥架是不可以穿的,应该改成热镀锌钢管壁厚大于2.5mm,而且还要加密闭肋和抗力片。防空地下室电气安装(07FD02)上有具体做法。
回复
13楼
可以穿越啊,像人防区域.但浇砼前要预留钢套管,施工完后要用防火等材料封堵(相关要求可查人防和防火规范)!
回复
14楼
支持,看一下图集
回复
15楼
可以穿越啊,像人防区域.但浇砼前要预留钢套管,施工完后要用防火等材料封堵(相关要求可查人防和防火规范)!
石化行业也这样做.
回复
16楼
绝对可以穿,我负责的这个工程就是这么设计的,放心施工吧!甲级设计院设计的,没问题~
回复
17楼
阻燃玻璃钢桥架在防爆场所是不是可以用?如何用?
回复
18楼
如果还要求做是可以的,不按要求做肯定是不行的
回复
19楼
爆炸危险区域对电缆桥架有什么特殊要求吗,要是采用托盘式或梯架式的可以吗?
回复
20楼
是人防的隔墙吗?桥架是不可以穿的,应该改成热镀锌钢管壁厚大于2.5mm,而且还要加密闭肋和抗力片。防空地下室电气安装(07FD02)上有具体做法。
这个标准图有电子版的吗?有的给发一下,谢谢拉!
回复
21楼
可以穿吧,刚跟人防院的交流了,他们又他们的做法
回复