跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
2楼
有没有人可以告诉我?谢谢了?
回复
3楼
可以要用槽式桥架的,普通的梯架,托盘桥架是不可以的
回复
4楼
在砼浇铸的时候预埋钢管
回复
5楼
可以穿啊 有国标做法啊
回复
6楼
可以穿越啊,像人防区域.但浇砼前要预留钢套管,施工完后要用防火等材料封堵(相关要求可查人防和防火规范)!
回复
7楼
可以的,但得和结构专业商量,符合结构专业规范再考虑电气做法.
回复
8楼
40750813 西北建筑电气设计群 专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
西北最大的建筑电气设计群(高级群)
回复
9楼
不可以,在墙上预留电缆套管,穿完电缆后用防爆胶泥封堵。防爆墙两侧可用线槽。
回复
10楼
是人防的隔墙吗?桥架是不可以穿的,应该改成热镀锌钢管壁厚大于2.5mm,而且还要加密闭肋和抗力片。防空地下室电气安装(07FD02)上有具体做法。
回复
11楼
同意此做法。