现在各位前辈用的最“准确”的热负荷估算
lxx_max
lxx_max Lv.2
2007年04月11日 23:11:55
来自于采暖供热
只看楼主

如题所指,小弟刚入行几个月。接到一个平房散居面积为1214平米的管道改造小工程。原供热管道直径为DN65,本想根据已知面积用Q=F*qf*0.01这个公式估算出热负荷(热指标选得是70),在确定流量,计算流量结果为2.77t/h。但是发觉查表后其结果和原管道一样。经理指出可直接取0.3kg/㎡水的经验数值,估算出流量为4t/h,更换DN80的管道以改善供暖效果。难道就是放大一号管径这么简单????

因为刚毕业,现实工作中很少能找到合适的条件和相应的时间作相对系统的水力计算,所以恳求各位前辈不吝赐教北京地区供暖管道,水力计算的尽量准确的计算公式或估算方法,恳求各位支持为我也为更多同样困惑的朋友。希望多多交流经验!
免费打赏
mage780705
2007年04月17日 10:24:17
2楼
第一,因为是平房,所以热指标比较大,不能按照楼房的热指标来估算,这样估算肯定偏小,第二,因为是散居,所以管网损耗比较大,你如果要是估算的话,把以上两个因素要充分考虑到.
回复
sjzri
2007年04月17日 11:04:52
3楼
同意楼上的。
另外,最“准确”的热负荷估算。最准确的就是计算了
回复
lxx_max
2007年06月18日 21:25:01
4楼
感谢二位的指教
尤其的是斑竹说的 确实是关键 小弟以做处理 谢谢