泄压放出的水改怎样回收?
hanbing101
hanbing101 Lv.3
2007年04月11日 22:45:40
来自于中央空调
只看楼主

供热系统中,泄压后放出的水改怎样回收呢?有的说直接接管引至膨胀水箱,我认为不妥,我认为应该在地下设一个集水池,再用一台水泵(和补水泵一样流量和扬程)打入补水箱,再通过补水泵引至系统回水干管,您看,怎么样?

供热系统中,泄压后放出的水改怎样回收呢?有的说直接接管引至膨胀水箱,我认为不妥,我认为应该在地下设一个集水池,再用一台水泵(和补水泵一样流量和扬程)打入补水箱,再通过补水泵引至系统回水干管,您看,怎么样?
免费打赏
zyb19820406
2007年04月20日 12:54:07
2楼
锅炉供热系统泄压放出的水有多少啊?犯得着加个积水池+水泵吗?
要是由市政热网接入机房,汽水换热后70度热水供给用户,就该直接接咯!
要是企业自己的锅炉供热,感觉就用不着回收了,放不了多少水,而且系统基本很少换水的!
回复
colin_su811
2007年04月27日 09:18:33
3楼
就我先前作过的一个实例,是市政热网供蒸汽经板交换热,换热后的热水(每天约有60吨)先经沉淀池将杂质沉淀后,再溢流到热水池经泵送到使用端。