[原创]20040118-变电所、配电所的所址应选在哪些地方?
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年01月25日 09:33:00
只看楼主

答案:ABC 根据:GB50194-93《施工现场供用电安全的规定》-2.2.1.4


答案:ABC
根据:GB50194-93《施工现场供用电安全的规定》-2.2.1.4

茸茸
2004年01月25日 10:06:00
2楼
GB50059-92

35~110KV变电所设计规范

第2.0.1条 变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考

虑确定:

一、靠近负荷中心;

二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;

三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的

引入和引出;

四、交通运输方便;

五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受

污源影响最小处;

六、具有适宜的地质、地形和地貌条 件(例如避开断层、滑

坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场

所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏

地点,否则应征得有关部门的同意;

七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可

靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应

高于内涝水位;

八、应考虑职工生活上的方便及水源条 件;

九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
回复
茸茸
2004年01月25日 10:07:00
3楼
GB50053-94
10KV及以下变电所设计规范

第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:

一、接近负荷中心;

二、进出线方便;

三、接近电源侧;

四、设备运输方便;

五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;

六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;

七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定

九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。