FKN-12负荷开关有什么用?
t5t5pp@co163
2007年04月11日 17:01:46
只看楼主

1、是隔离刀闸?2、介绍说:FKN-12型系列高压负荷开关,适用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。如何关合短路电流?3、如果装在变压器高压侧,那么变压器故障,这开关自己会断开吗?

1、是隔离刀闸?
2、介绍说:FKN-12型系列高压负荷开关,适用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。如何关合短路电流?
3、如果装在变压器高压侧,那么变压器故障,这开关自己会断开吗?
免费打赏
saab95@co163
2007年04月12日 12:48:41
2楼
比隔离刀闸多了个开端额定电流个能力。
负荷开光没有保护功能,只能开断额定电流,不能开断短路电流,
回复
lxp502
2007年04月12日 14:44:15
3楼
如安装变压器高压侧,可在负荷开关下方加装熔断器,故障时熔断器熔断,使开关跳闸.
回复
t5t5pp@co163
2007年04月13日 08:43:45
4楼
xiexie!
回复
huake63787559
2007年04月13日 09:35:15
5楼
高压负荷开关不仅具有高压隔离开关的功能,还能通断正常负荷电流和一定的过负荷电流,FN12-RD这种带熔断器的负荷开关具有短路保护功能。
回复
s02155212777
2007年04月16日 12:55:40
6楼
FKN-12型,FKRN-12型系列高压负荷开关
高压负荷开关FKN-12型系列产品适用于交流50Hz,额定电压12Kv及以下的三相交流电力系统中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。该产品并可与高压熔断器和接地开关配合使用。
●主要规格:200A,400A,630A
全型号
FKN-12
FKN-12R
FKN-12DSL
FKN-12DXL
FKN-12DSLR
FKN-12DXLR
FKN-12RAF
FKN-12DSLRAF
FKN-12DXLRAF
●熔断器额定参数
型号 额定电压KV 额定电流A 熔体的额定电流A
SDLA*J 12 40 6.3,10,16,20,25,31.5,40
SFLA*J 12 100 50,63,71,80,100
SKLA*J 12 125 125
SKLA*J 12 150,160 150,160
SKLA*J 12 200 200
●熔断器额定参数
该产品经全面型式试验和长期的试运行考核,性能达到IEC420《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》(1990版)和GB3804《3-63KV交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小,重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV(10KV)线路电能的分配,并有效地避免了设备的缺相运行。
上海输配电气有限公司 技术咨询:021-28511164
电话:021-55212777 传 真:021-55213777
地址:上海市杨浦区许昌路508号 邮编:200082
http://02155212777.cn.alibaba.com/
SP3777@126.COM S02155212777@163.COM
回复
t5t5pp@co163
2007年04月17日 14:33:55
7楼
630KVA变压器配多大的KFN12? 带R , 熔断器配多大?
回复
s02155212777
2007年06月22日 13:09:40
8楼
630KVA变压器 配高压负荷开关KFN-12R/630 带R: 配熔断器63A
回复
dys-wjj
2007年06月27日 11:48:04
9楼
参考<<10/0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构建安装>>图籍号03D201-4
回复
chengyunqiu
2007年06月27日 15:21:36
10楼

同意
回复
chengyunqiu
2007年06月27日 15:24:34
11楼
1000KVA的变压器呢?怎么计算的?
回复