这么小流量的水怎么处理,急需定工艺
onliou
onliou Lv.2
2007年04月11日 09:15:43
来自于水处理
只看楼主

各位高手达仁,这样的水怎么处理啊?是一个食品加工厂的。Q=10.25 T/d 水质 排放标准COD=1490 90BOD=803 20SS=206 60N =6.87 10P =1.11 0.5oil=41.2 10我考虑用小型SBR工艺,你说行得通吗?可不可以达标?

各位高手达仁,这样的水怎么处理啊?是一个食品加工厂的。
Q=10.25 T/d
水质 排放标准

COD=1490 90
BOD=803 20
SS=206 60
N =6.87 10
P =1.11 0.5
oil=41.2 10

我考虑用小型SBR工艺,你说行得通吗?可不可以达标?
免费打赏
zhang_zhengyong
2007年04月17日 21:06:19
12楼



同意该方案
回复
epat_klc
2007年04月23日 13:47:47
13楼
你在哪啊!?

给我 做小试吧
回复
epat_klc
2007年04月23日 13:48:44
14楼
联系我lingchunkong@126.com
回复
nizhigang522
2007年07月23日 10:02:55
15楼
今天才看见你,迟啦,这个样子的小小水做起来是很有意思的,现在做了吗?加我:QQ418800096
回复
zychenjiabin
2007年07月23日 14:56:01
16楼
这种工程我做了好几个,SBR最省钱了,曝气用射流泵,连风机也省了,完全没问题!你应该是在广东这边的吧!
回复
melonxing
2007年07月25日 08:49:37
17楼
建议:隔油,然后SBR
可以考虑,采用小型的一体化设备!
回复
xia_sky
2007年07月25日 08:58:50
18楼
隔油+水解酸化+MBR
回复
北方狼
2007年07月25日 09:22:02
19楼
呵呵,这么小做成设备吧,隔油,接触氧化.沉淀,\出水..


回复
police_ljw
2007年07月25日 16:51:31
20楼
一、建议还是采用隔油,水解酸化,一级接触氧化.沉淀,二级接触氧化.沉淀\出水,这样比较保险。
二、SBR的高程布置太麻烦,这么小的系统自控也是问题。
三、同意采用射流曝气。
四、看处理量是个私营小企业,MBR的投资难以被私营企业接受,MBR对运行管理的高要求小企业也难做到。
五、现成的小型一体化设备不建议采用,那样的设备一般是为处理生活污水准备的。
回复
lanmo_21
2007年07月28日 10:21:58
21楼
建议采用隔油,水解酸化,接触氧化.沉淀
回复

相关推荐

APP内打开