请教大家关于综保传输协议的问题,请老大们赐教
aslook0351
aslook0351 Lv.4
2007年04月10日 23:11:14
来自于继电保护
只看楼主

我厂有一个开闭所改造时有几台柜子用的交大思源的综保,现在全厂要换成南京新宁的总保,其后台也是用新宁的,现在对这几台柜子改造有两种方案。1,将原来的综保换成新宁的,并且二次接线都要重新来,还有就是将CT换成新宁的电子式的,保留柜体和断路器。此方案费时费力费钱。2,仍用原来的思源的产品,问题是怎样和新宁的后台相融合?请懂的朋友给小弟一点指点,

我厂有一个开闭所改造时有几台柜子用的交大思源的综保,现在全厂要换成南京新宁的总保,其后台也是用新宁的,现在对这几台柜子改造有两种方案。
1,将原来的综保换成新宁的,并且二次接线都要重新来,还有就是将CT换成新宁的电子式的,保留柜体和断路器。此方案费时费力费钱。
2,仍用原来的思源的产品,问题是怎样和新宁的后台相融合?
请懂的朋友给小弟一点指点,
免费打赏
aslook0351
2007年04月11日 09:21:27
2楼
大家发表一下意见啊,
回复
phys_x
2007年04月11日 09:40:32
3楼
2,仍用原来的思源的产品,问题是怎样和新宁的后台相融合?

这个难度相当大,基本实现不了。放弃吧。 无论软件还是硬件两个厂家的产品根本不兼容。
回复
aslook0351
2007年04月11日 12:17:45
4楼
谢谢hpys-x的回答,我想能不能用一个协议转换器将思源的信号回传给新宁的后台,你看怎么样呢?因为也是第一次搞这些,不太懂。也请了解的朋友给点建议吧,在此小弟先谢过各位了
回复
qhg2000
2007年04月11日 16:04:52
5楼
简单,问思源要保护装置的通讯规约,和通讯方式。将这些东西交于新宁的后台调试人员,他们会转换接好的。前提是他们可以自己具备通讯开发的能力,当然也可能因此需要你们增加费用。或者你们要求思源的人以某种标准规约输出接入到后台(比如要求思源的通讯服务器按CDT规约输出,因为CDT大家一般都兼容。)

还有一种简单方法。现在微机保护都有远动信号输出,让新宁配一台综合共用测控装置,将所有思源柜子的告警总和事故总信号接入测控。现场有智能电度表的话,让新宁接入他们的通讯系统就可以了。
回复
phys_x
2007年04月12日 10:52:25
6楼


可惜没有[协议转换器]这么个东西。电力二次设备制造商都有自己独立的综自系统,软件和硬件都很独特(尤其是在厂站部分),要将他们之间的综自系统完全联系起来,是一项非常繁杂的工程,而且改造成功后的工程也不具备普遍性。从制造商的立场上分析,这种投入和收益是严重的不成比例,我想没有一家制造商会去做这件事情。
回复
aslook0351
2007年04月12日 12:23:04
7楼
真的很感谢qhg2000和hpys-x的回答,我现在也没什么主义了,主要是小弟知识太少吧
回复
qhg2000
2007年04月12日 19:52:03
8楼
呵呵,曾经做过LZ这样的项目,原来的系统是南自机电的,后来要兼并整个系统到一个后台,二期用的是我们公司的。

南自通过标准CDT规约送出来信号,我们负责接入自己的通信服务器,然后统一送后台并转调度。

其实这样还算简单的,没有hpys-x说的那么恐怖。
回复
aslook0351
2007年04月13日 13:03:57
9楼
qhg2000这位朋友,你的意思是我们先找交大思源,让他们把信号通过标准CDT规约把信号送出来,然后让新宁的接入他们的后台,是吧?

郭sir00:请问,你这个项目最后怎么解决的啊?大哥

回复

相关推荐