我厂有多台高压开关柜,在合闸瞬间合闸接触器的线圈经常烧毁,只有即时断开控制电源才可避免,请教是什么原因?
我厂有多台高压开关柜,在合闸瞬间合闸接触器的线圈经常烧毁,只有即时断开控制电源才可避免,请教是什么原因?
2楼
你去查一下开关辅助转换开关是否正常.还有合闸线圈的绝缘电阻.我想最大的原因还是在于开关合闸后开关辅助转换开关没是断开造成的吧.
回复
3楼
检查线圈电阻是否正常,再检查接触器的接点动作是否正常,是不是该断开的没断开,还有限位开关是不是正常,限位开关如果不打开线圈一直带电也会烧毁.在操作前应先测量合分闸回路电阻是否正常以后在操作.这样可能会更可靠一些.
回复
4楼
合闸回路应该串长闭辅助接点,不应该烧的,除非质量问题!还有,合闸圈的额定工作电压是否正确?
回复
5楼
你那里的高压开关是否为电动式操作机构,如是合闸接触器应为控制电源容量不足所致。
回复
6楼
1.操作电源电压等级是否正确。
2.合闸接触器有无机械故障。
3.线圈与主触点之间绝缘如何。
4.合闸接触器的感应电压和飞弧。
回复
7楼
合闸时间过长,电流过大。
回复
8楼
断路器操作机构合闸不到位,找厂家调整机构
回复
9楼
开关机构是不是有问题,是否存在开关跳跃,合闸回路中开关的辅助触点调整不好断开时间长。
回复
10楼
楼上各位的建议请楼主认真看一下,然后看一下这个链接,有可能对你有帮助。http://co.163.com/forum/content/1759_700901_1.htm
回复
11楼
电压过高、线圈选型不合理、开关常闭触点有粘联、转换开关返回过迟、线圈保护的二极管击穿损坏等都可能造成这种情况。
回复