厨房与卫生间立管设置
waqun
waqun Lv.2
2007年04月10日 16:49:34
只看楼主

一栋宿舍,下面五层为集体宿舍,上面两层为主管宿舍,主管宿舍带厨房,本套的厨房与隔壁套的卫生间挨在一起,请问:可否在卫生间内设置立管,同时排出厨房的洗涤废水,而不是单独在厨房内设一根立管,这样可以节约管材?此种做法违反了《住宅设计规范》,但本建筑是宿舍建筑,而《建筑给排水设计规范》上又没有相关的条文禁止这样设计,究竟如何设计请大家发表意见。

一栋宿舍,下面五层为集体宿舍,上面两层为主管宿舍,主管宿舍带厨房,本套的厨房与隔壁套的卫生间挨在一起,请问:可否在卫生间内设置立管,同时排出厨房的洗涤废水,而不是单独在厨房内设一根立管,这样可以节约管材?此种做法违反了《住宅设计规范》,但本建筑是宿舍建筑,而《建筑给排水设计规范》上又没有相关的条文禁止这样设计,究竟如何设计请大家发表意见。
免费打赏
corelli
2007年04月10日 21:16:19
2楼
2.0.1 住宅建筑 residential building
供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。

我理解宿舍功能上也与住宅基本相同,所以严格说也应执行强制条文。厨房与卫生间立管分开:

8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。


这条定得比较蠢,因为厨房与卫生间立管到一楼一般也是合并在一起的。我认为,解决好水封问题才是关键,立管合并与否并不重要!
回复
chengruishuidian
2007年04月10日 21:27:40
3楼
回复
waqun
2007年04月11日 11:17:19
4楼
非常感谢,我很同意这位仁兄的看法,但审图这关是过不了的,审图的要求必须分开设置。
回复
rawotto
2007年04月11日 18:24:00
5楼



这条一点也不蠢,在一楼合和在户内合的最大区别在于管道存在反水可能的时候后者大便可能进入厨房的用水器具,这这种情况出现虽然很少,但是确实有!比如下部管道堵塞,而上层继续排水,这时候污水就有可能从堵塞的上一层流出!

现在在户内厨房合卫生间分流是一种很正常的做法。

并且现在厨房污水一般都需要单独排出经隔油池处理的,而卫生间污水则要经化粪池处理。所以分流是很有必要的呢!
回复
corelli
2007年04月11日 18:36:52
6楼
楼上说的最后一段是有道理的!但现在住宅室外设隔油池的很少见,设计两条排水线的也少见,除非设计中水系统。我抨击这一条,是因为它不应成为强制条文。
回复
胡子渣
2007年04月12日 08:34:35
7楼
这样的东西还真的是不好说,深究起来还是有很多不合理的地方,只是暂时也没有办法,我们这边是先按照分开的做法把审图对付过去,但是施工的时候还是照样合并成一根管道了,毕竟,只有个把两个厨房。验收的时候大家统一口径就好了。也是没办法的事情。
回复
1993ddd
2007年04月12日 09:36:42
8楼
还是按规范做的好
回复
icebergchao
2007年04月12日 09:51:36
9楼
有一个办法,图纸上面不要写厨房的字样。这样做很不人性化哦。仅仅是为了省几根管道就拿卫生安全不当回事,这样的设计做出去都会被人在背后说的。。。。。。。。。
回复
卿本瘦人
2007年04月12日 15:38:24
10楼
8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
可以在出户前合并
回复
胡子渣
2007年04月13日 11:16:47
11楼
看样子楼主还是得分开设计了哈!按规范吧!走为违规的路子终究不是办法!哈哈!