2楼
可以把水箱建一层来算,板厚取大点,水按活荷载加在板上
回复
3楼
请高手进来解答一下
回复
4楼
水箱荷载较大,按活荷载加在板上不妥.通常水箱底高出屋面板600mm,建议做次梁上翻.
回复
5楼
我们这边都简化成荷载作用在楼梯间的进深方向.
回复
6楼
我也很想知道,估计是在板的恒载上面做文章
回复
7楼
一般水箱是架在柱子上的,只要把水箱的自重除以4,按集中荷载输在框架柱或连系梁上 。柱子一般是240×240的构造柱。不知道我的做法对不对,审图公司也没说
回复
8楼
有没有更准确的说法啊,我也在等啊
回复
9楼
折算成均布荷载按恒载输入比较妥当
回复
10楼
一般没有直接作用在屋面板上的.
回复
11楼
我刚做过的是3.3X3.3米的水箱,架在两根框架梁上,梁上输入水箱折算的线荷载,荷载中水箱自重用恒荷载输入,水重用活荷载输入。
回复