2004年02月05日 16:02:00
只看楼主

以下是引用plane123在2004-2-17 9:44:00的发言: 请教10楼,如应急照明与常用照明在同一房间混合使用,如何加一个强切接触器???? 应急照明回路的强切接触器应该加在配电箱里,用来控制充电线。楼主做法我也仔细考虑过。作为应急照明,顾名思义,它在导线型号、导线穿管、管线敷设上的要求肯定要比正常照明回路要求高,这在民规上有所反映。除非你把凡带有应急灯回路的线管等级提高(比如你的正常回路用ZRBV穿TC,那

以下是引用plane123在2004-2-17 9:44:00的发言:
请教10楼,如应急照明与常用照明在同一房间混合使用,如何加一个强切接触器????


应急照明回路的强切接触器应该加在配电箱里,用来控制充电线。

楼主做法我也仔细考虑过。
作为应急照明,顾名思义,它在导线型号、导线穿管、管线敷设上的要求肯定要
比正常照明回路要求高,这在民规上有所反映。
除非你把凡带有应急灯回路的线管等级提高(比如你的正常回路用ZRBV穿TC,那
么这个回路就用NHBV穿SC),否则还是不要搅在一起。

本人拙见,不知大家还有什么看法,欢迎指正!
liynch
2004年02月05日 16:02:00
2楼
我是苏州的,我想问一下,普通照明与应急照明一定要分开回路吗,我现在用的应急照明是在原有的普通照明上加一个应急蓄电池,但是我要求他平时一样用做普通照明,故我直接从原开关的上端子接一个充电线,但是审图时不同意,非得用另外一个回路,我想请问一下,有这个必要吗
回复
lgsss_2003
2004年02月05日 16:10:00
3楼
没有必要呀,直接利用原来的回路。若是新的,最好另外一个回路。
回复
ttt001
2004年02月05日 16:17:00
4楼
规范用词是宜,就是没有特殊理由都建议这样做。
你最好自己动手查一下,民规就有。
回复
大鼻山
2004年02月05日 17:58:00
5楼
你的普通照明是什么意思呢?如果归类到“非消防负荷”就不妥了。因为消防时“非消防”要切除的;你把应急照明箱接在那里,消防一发生,市电就被切除了,只剩一个蓄电池了,成了单电源,肯定不妥的。
回复
LMG2002
2004年02月05日 18:05:00
6楼
不是消防照明可以
回复
燕子窝
2004年02月06日 09:08:00
7楼
五楼的理解有误吧,
现在这么做还是很普遍的
回复
圣雪玲珑
2004年02月06日 09:59:00
8楼
楼主的做法没什么不对的.
大鼻兄的做法应该楼主审图人的做法.但是他在普通照明加的蓄电池是可行的,因为蓄电池始终在充电,单发生消防事故此电源被切除后,蓄电池不再充电,而是放电保证此光源继续工作.这样也达到了应急的效果了.
回复
zyzzyz@dq
2004年02月08日 17:45:00
9楼
可以用一路,不过在应急灯前加一个强切接触器
回复
tianyi
2004年02月08日 18:24:00
10楼
应分开,主要原因为消防设备应单独回路供电
回复
大鼻山
2004年02月08日 18:26:00
11楼
以下是引用燕子窝在2004-2-6 9:08:00的发言:
五楼的理解有误吧,
现在这么做还是很普遍的
燕子说我吗?那么,请MM多看几遍我的帖子,看看有无道理,呵呵。
回复