我发现很多断路器的样本上只有额定极限短路分断能力(Icu)和额定运行短路分断能力(Ics),没有所谓的整定值,<工业与民用配电设计手册>中断路器选择对整定值是有要求的,请问这个整定值在做电气设计该如何选?还是在施工过程由施工单位自己确定?

我发现很多断路器的样本上只有额定极限短路分断能力(Icu)和额定运行短路分断能力(Ics),没有所谓的整定值,<工业与民用配电设计手册>中断路器选择对整定值是有要求的,请问这个整定值在做电气设计该如何选?还是在施工过程由施工单位自己确定?
免费打赏
pdlbao
2007年04月12日 21:51:10
2楼
学习中 不会哈哈沙发
回复
pdlbao
2007年04月12日 21:52:05
3楼
说来惭愧学自动化得做建筑设计什么也不会 学习啊
回复
fanhaixiang
2007年04月12日 22:06:17
4楼
提前算好,有能力自己选,给钱电业部门也算
回复
sheshi38du
2007年04月13日 08:22:33
5楼


什么样本啊?赶紧扔了换一本吧……
回复
hpower
2007年04月13日 15:35:07
6楼
你是不是没有看好样本亚!!每个型号断路器都有整定值的!!
回复
autoqc@co163
2007年06月06日 20:45:14
7楼
样本一般是不标出来的,只会标定额定电流,整定值是指额定电流*1.3倍,因为标准规定断路器需在1.3倍电流2H内脱扣.
整定电流是指断路器脱扣时的电流.