就是我的室内雨水管要接入室外检查井,但是很多连接都是小于90度,规范里面4.3.18有一条“连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。"有个概念不是很清楚,想请教一下 ,DN300的管要接到DN500的管道里面,假如DN500的管底标高是100m,那么DN300的管底标高应该是100.2m,我想问下 在这种情况下,跌水底是以100m计算还是以100.2m计算,也就是我的管子小于90度要接进来,标高是100.3m还是100.5m计?
就是我的室内雨水管要接入室外检查井,但是很多连接都是小于90度,规范里面4.3.18有一条“连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。"
有个概念不是很清楚,想请教一下 ,DN300的管要接到DN500的管道里面,假如DN500的管底标高是100m,那么DN300的管底标高应该是100.2m,我想问下 在这种情况下,跌水底是以100m计算还是以100.2m计算,也就是我的管子小于90度要接进来,标高是100.3m还是100.5m计?
2楼
不小于90度这条要遵守的
回复
3楼
个人理解:
1、跌水底按100米计。
2、进水管底按不小于100.3米即可。
回复
4楼
嗯,楼上正解。
回复
5楼
看清楚是水流偏转角,就是水流的偏转角度不能大于九十度!相对于原来的直线方向,偏离的角度小于九十度!
[
本帖最后由 dyz2015 于 2012-9-24 13:10 编辑 ]
回复
6楼
这个我来学习一下。
回复
7楼
回复
8楼
跌落差大于300mm可不受角度限制
回复
9楼
4.3.18有一条“连接处的水流偏转角不得大于90°
我的理解:这条说的是室内排水管连接至室外检查井这段管中间有转向的,角度不大于90度,
这根是支管,检查井之间的管道是干管,支管连接到干管上要看干管上的水流方向,按下面这条
室外排水设计规范 4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。
回复
10楼
考试可以这么理解。工程设计中实际不是这么计算的。
室外的雨水管道是按照满流计算的,跌水计算最少要高于500管满流的高度才可以。
工程实践中,要区分室内雨水管的排水方式,比如是虹吸排水还是普通立管排水?一般来讲室内的雨水管道压力都比较大,直接接雨水井会存在一定问题的。
回复
11楼
1、楼主对转角大于90°小于90°混淆不清;
1、跌落点以低点为准,当然是100m了;啊
2、规范一说很清楚了,大于300管子,进水角度不能大于90°
回复