大家认为设置破玻可以不设置手报吗
mczzy@dq
mczzy@dq Lv.2
2003年12月22日 15:31:00
只看楼主

以下是引用xy88xy在2003-12-25 17:28:00的发言: 我也在广东一家消防公司工作,mczzy说的没错。有些消火栓系统设计用大号箱,是带破玻和警铃的,但是因为有些厂家的箱子自带的警铃工作电源太大(约0.5A,当然也不全是因此,主要还是为美观) 警铃的工作电流有这么大的吗,我查过很多产家的资料,最大的工作也只有几十个毫安。

以下是引用xy88xy在2003-12-25 17:28:00的发言:
我也在广东一家消防公司工作,mczzy说的没错。有些消火栓系统设计用大号箱,是带破玻和警铃的,但是因为有些厂家的箱子自带的警铃工作电源太大(约0.5A,当然也不全是因此,主要还是为美观)

警铃的工作电流有这么大的吗,我查过很多产家的资料,最大的工作也只有几十个毫安。
免费打赏
mczzy@dq
2003年12月22日 15:31:00
2楼
现在自动报警设计中,一般设计院出的图纸破玻和手报都有设置,很多消防公司出的图纸因为造价的原因都没有设置,但一样通过消防局验收。本人觉得现在报警产家破玻和手报都是同样的外型,甚至就是一个产品通用,对于一般群众来说,根本就不知道什么情况应该按哪一个,所以没有必要设置。
回复
ttt001
2003年12月22日 15:35:00
3楼
这个问题也出现过多次了。
手报和消火栓按钮(破玻)完全是属于2个系统的2个元件。
前者是自动报警系统的,按电气规范要求设置。
后者属于水灭火系统,按水规范设置。
回复
szgxhz
2003年12月22日 23:24:00
4楼
同意2楼的意见!它们是不同的作用,一个是报警后可以联动一些设备(水泵不行);一个是启动水泵的;不一样的。
回复
mczzy@dq
2003年12月22日 23:47:00
5楼
对于楼上两位说的原理我也很清楚,但规范归规范。一般手报不直接启泵最主要是怕启泵后水管没有出水而导致管网,但这完全可以采用一些措施来解决,如设置泄压阀。
回复
ttt001
2003年12月23日 08:36:00
6楼
规范归规范???此话什么意思啊?
“一般手报不直接启泵最主要是怕启泵后水管没有出水而导致管网,但这完全可以采用一些措施来解决,如设置泄压阀。”这恐怕是你个人理解的手报含义。
我查了一下规范,没有找到这2个术语的定义。以我个人理解的字面含义,手报的作用就是通过自动火灾报警系统进行报警,联动是需要控制中心进行的。其设置有GB50116确定。而消火栓设置有水规范确定,即使没有火灾自动报警系统,也是要设置的。完全不是一回事情。
回复
vimhohy
2003年12月23日 09:34:00
7楼
现在社会黑暗啊,一个甲级院出的消防图纸,报消防反而不通过,而找那些没有设计资质的消防公司出图,而这些消防公司有施工资质而没有设计资质的反而通过了,他们收费可不低啊,抢了我们的饭碗啊!
回复
xm204
2003年12月23日 10:11:00
8楼
同意3T的意见!
回复
mczzy@dq
2003年12月23日 10:24:00
9楼
首先我说明一下,“一般手报不直接启泵最主要是怕启泵后水管没有出水而导致管网,但这完全可以采用一些措施来解决,如设置泄压阀”不属我个人意见,是我在网上看到很多设计院的设计人员共同讨论的一点。我就看到好几份甲级设计院出的图纸,同一个位置即设手报又设有破玻,这样就算专业消防人员 ,也未必能分清哪个是手报,哪个是破玻。破玻按钮经过编程完全可以达到手报所要求的功能,只是多了一个启泵的功能。
回复
xm204
2003年12月23日 10:38:00
10楼
不过说到地还是看当地消防局的意见,
对与你说的,“一般手报不直接启泵最主要是怕启泵后水管没有出水而导致管网,但这完全可以采用一些措施来解决,如设置泄压阀”
我以前有问过给排水专业的,如果起泵了,而末端一直没有用水,他就会从旁通管流回消防水池,
回复
ttt001
2003年12月23日 11:34:00
11楼
消火栓起泵按钮设置在消火栓箱内,手动报警按钮单独设置,怎么会分不清楚呢??