跪求高手指教喷淋系统能否从消火栓直接引水?
tylz_zbg
tylz_zbg Lv.2
2007年04月09日 22:40:02
只看楼主

小弟初入此行,现有一网吧,约400平米,要做喷淋,请教高手解答能否直接从消火栓系统中引水?另,象这样的小网吧能否不做消防报警也可以通过?多谢!

小弟初入此行,现有一网吧,约400平米,要做喷淋,请教高手解答能否直接从消火栓系统中引水?另,象这样的小网吧能否不做消防报警也可以通过?多谢!
ah-wangjun
2007年04月10日 09:50:59
2楼
计算水量水压,如果足够,可以接,但是这种情况的可能性几乎为零。
回复
admaoyong
2007年04月10日 10:39:25
3楼
12. 0. 4 当室内消火栓水量能满足局部应用系统用水量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道等。当不满足时应按本规范12.0.7条执行。
12. 0. 7 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:

1 城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
2 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防加压水泵;
3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;
4 可按三级负荷供电,且可不设备用泵。
5 应采取防止污染生活用水的措施。

回复
cocodong
2007年04月10日 19:38:11
4楼
可以做简易喷林,不用设置水泵,直接从市政取水,不过要保证市政管道的管径同喷林管道相同,保证水量,通过水流指示器联动声光报警。别的报警设备不用设置。我在保定做过网巴工程。
回复
547796152
2007年04月12日 22:18:06
5楼
可以只要水量和水压够,如果不够的话,加一台加压泵就可以了。需要水流指示器联动声光报警和手动报警。
回复
bxf_21
2007年04月13日 10:11:28
6楼
喷淋和消火栓是不能同一系统的,但是你这个小网吧就是不用也可以吧。下面是强制性条文:
回复
wanan119
2007年04月13日 21:50:01
7楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50万册的图书馆。


8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。


看第四条
回复
wanan119
2007年04月13日 21:52:17
8楼
室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
回复