求电动机保护的问题
goumin
goumin Lv.7
2007年04月09日 19:03:03
只看楼主

电动机回路只装了隔离开关,交流接触器和热继电器,这样做可以么?如果可以,短路保护由谁提供??热继电器???热继电器能在短时间断开短路电流??

电动机回路只装了隔离开关,交流接触器和热继电器,这样做可以么?如果可以,短路保护由谁提供??热继电器???热继电器能在短时间断开短路电流??
免费打赏
yjig
2007年04月09日 20:03:47
2楼
少了短路保护,热继电器是保护电机过流用的,在接触器前需安装一个空气开关。
回复
wangkaiyimian
2007年04月09日 22:51:59
3楼
热继电器不能作短路保护,一般情况下是加空气开关和熔断器,但你已有隔离开关,只加熔断器也可以。
回复
goumin
2007年04月09日 23:22:31
4楼
是不是有能做短路保护的热继电器啊,今天我师傅还信誓旦旦地给我说可以这么用
回复
liuliwh
2007年04月09日 23:41:19
5楼
肯定没有能做短路保护的热继电器!
回复
luys668
2007年04月10日 02:01:08
6楼
其实把那个隔离开关换成空气开关就很理想了,热继电器不能当短路保护用!
回复
gongwanni
2007年04月10日 08:18:58
7楼
没有能做短路保护的热继电器,只有带短路保护的断路器.
回复
zhangzhanbiao88
2007年04月10日 10:22:22
8楼
短路保护一般由自动开关或熔断器实现,过流或过负荷保护一般由热继电器、电流继电器或电动机综合装置实现。所以,如果你用隔离开关的话,应在接触器前加一个自动开关或熔断器;如果你不用隔离开关的话,可以用刀熔开关加接触器再加热继电器的组合。当然,若电机功率小于3kW的话,也可以取消自动开关或熔断器、接触器和热继电器,而用负荷开关代替。不知你明白没有,有问题可以可以再发贴,网友们会告诉你的,不要再问你师傅了,不知道就不知道呗!误人子弟啊!
回复
zyx13724837832
2007年04月10日 11:09:44
9楼
使用热继电器有一整定值问题过大将延长保护时间或不保护
回复
goumin
2007年04月10日 11:12:45
10楼


楼上,你这么一说我又晕了,短路和过负荷都能造成过电流,只是短路的大而已,我想你应该是想表达短路保护由自动开关和熔断器实现,过负荷(或过负荷的过电流)保护一般由热继电器\电流继电器或电动机综保来实现,对么??
回复
sheshi38du
2007年04月10日 12:28:37
11楼
热继电器在出现短路大电流时不能瞬时动作,不能用作短路保护。
回复