高压柜合不上闸,跟直流屏的电压有关吗
blj0996
blj0996 Lv.2
2007年04月09日 13:23:54
来自于电站工程
只看楼主

高压柜合不上闸,跟直流屏的电压有关吗,现象为,合或分时,电磁铁发出"卡塔"声,好象力量不够,但是测电压也是220V呀,有两台柜子同时出现都是这情况,有什么其他原因吗?

高压柜合不上闸,跟直流屏的电压有关吗,现象为,合或分时,电磁铁发出"卡塔"声,好象力量不够,但是测电压也是220V呀,有两台柜子同时出现都是这情况,有什么其他原因吗?
免费打赏
easlight@co163
2007年04月09日 16:34:18
2楼
有可能,我就碰到一回;蓄电池合闸几次后电量不足了。标准规定的是在合闸线圈处测量电压应不低于额定的10%;可实际上可操作性太差。我建议你首先用手动合闸确认机构没有问题,然后在合闸线圈上并一指针式电压表,在合渣瞬3间观察一下电压,就能判断出来了
回复
lwm112
2007年04月09日 18:49:11
3楼
应该是有关系的,这是由于蓄电池的放电率不足引起的。
回复
lengjianweng001
2007年04月09日 22:09:48
4楼
应该是蓄电池组中有个别的蓄电池内阻过大造成的,因为蓄电池用过一段时间后如果不注意充放电就会造成蓄电池老化,个别电池内阻变大,使蓄电池放电容量不够,这种情况在大电流合闸的断路器上容易遇到。临时急用的话可以先找到老化了的蓄电池,切除该蓄电池也能合闸的。
回复
yflmcy
2007年04月10日 16:01:56
5楼
有关系,遇到几次了
回复
zdw118
2007年04月10日 16:07:30
6楼
可能是由于蓄电池的放电率不足引起的.
但是一般不会.线圈本身的有问题可能性最大.机构堵转或线圈动作力矩不够.
回复
xurongdong
2007年04月10日 21:07:19
7楼
同意2楼的观点,观测合闸瞬间电压是多少。
回复
liuwei36972
2007年04月10日 23:00:32
8楼
蓄电池长时间放电,容量不足。
回复
zjwang60
2007年04月11日 09:22:15
9楼
有关系;本人曾经给一个变电所作改造工程,曾经遇到CD10电磁机构根本不能合闸,结果用万用表测量线圈两端电压,合闸瞬间电压跌倒140伏左右,(空载230伏)经过蓄电池修复充电后一切正常;
回复
snfak34
2007年04月11日 10:55:11
11楼
我也遇到过一次;情况是这样的:
所在单位:中海油化学公司 所在地点:海南化工城
一次达唯台风引起了全厂停电,为了装置顺利停车,柴油发电机没能及时自启动,无奈手动起来之后,发现发电机短路器无法手动合闸,现象就跟一楼的现象一样,电磁铁发出"卡塔"声;由于当时情况紧急,再晚送电,装置停不了车就会引发危险,发电机断路器采用的ABB开关柜,REF542综合保护继电器,当时想到了把保护去除,手动终于合上了,大家都擦了把冷汗;

事后分析:

直流屏蓄电池测量没有输出电压,一节一节的拆开发现单节电池电压都很正常,但是有一节12V灯泡送电不亮,更换之后问题解决了:

总结:(以上分析都有可能)
1.电池的放电率问题 (可以测量下合闸线圈的电压应该不低于额定10%)

2.电池的老化问题  (内阻过大,应该及时作充放电实验,及时更换老化电池)

3.还有可能会因为线圈本身问题,机构堵转或线圈动作力矩不够;如果以上2点被排除了,可以分析下第3点;

回复
snfak34
2007年04月11日 10:56:16
12楼
