空调冷凝水如何解决 地漏还是只预留三通?
jiangxin123
2012年09月20日 13:46:11
只看楼主

本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。

本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:
1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。
2 空调设置在阳台上,阳台暂时半封闭(不保证日后住户装修给全封闭):阳台上有阳台立管,个别会有雨水立管。我的想法是利用阳台的阳台立管,即阳台洗衣机立管,地漏为两用地漏,洗衣机污水和空调冷凝水共同排放,但这样有个问题,空调冷凝水干净可以排至雨水或者散水的,这样一来增加了污水的流量。
或者利用雨水立管,即阳台的雨水地漏共用,但这样也有个问题,阳台如果被用户全封闭,地漏被封上怎么办?
综上所述,请各位大侠帮忙提点意见,互相讨论下实际工程中,各位遇到这类为题是如何解决的?
jiangxin123
2012年09月20日 14:20:41
2楼
回复
jiangxin123
2012年09月21日 09:49:29
3楼
回复
qizishao
2012年09月21日 16:02:08
4楼
排到洗衣机的立管中,因为空调的水很少的,而且减少了空调冷凝水立管的数量,一举两得
回复
jiangxin123
2012年09月21日 16:59:12
5楼
谢谢 那没有放在阳台的空调 放在室空调板上的空调如何排水呢 是否加地漏?
回复
canline
2012年09月22日 11:02:11
6楼
空调冷凝水要单独排放的,留个三通吧。
排到洗衣机,阳台排水管这些都是违反规范的。
回复
lsbfhqbl
2012年09月24日 09:25:10
7楼
是啊。按规范呗。设冷凝水管,32、25的就够了。对外立面没有影响。
回复
cjh278189730___
2012年09月24日 09:54:12
8楼
不能违规呀···
回复
dboyno7
2012年09月24日 10:31:06
9楼
空调冷凝水要单独排放的,留个三通吧。
排到洗衣机,阳台排水管这些都是违反规范的。

请问是哪本规范
回复
binglanlan
2012年09月24日 10:32:51
10楼
第一点,应该设置三通,设置地漏应该不是很方便,平时基本不这样做
第二点,最好不要设置两用地漏,应该单独一根空调冷凝水管排下去
回复
s31791769
2012年09月24日 12:22:10
11楼
首先,空调冷凝水管能常须要排室内冷凝水(制冷工况)及室外化霜水(制热工况),如果单冷空调机,可以不设室外机冷凝水排水。至于冷凝水管高度,通常室外一根D40的PVC塑料立管,开三通高度位于2.1米左右。不建议于飘台设地漏。
其次,洗衣机排水不能与雨水共管,冷凝水可以与雨水共用排水管。
回复

相关推荐

APP内打开