我是做暖通预算的,对电气的不熟悉,请教一个问题:接线盒是怎么计算的

我是做暖通预算的,对电气的不熟悉,请教一个问题:
接线盒是怎么计算的
gaceboy
2007年04月09日 15:01:21
2楼
按个计算?哈哈 我也刚来学电气的
回复
cobra700
2007年04月09日 15:26:49
3楼
一般灯具、开关、插座等器具安装都需要预埋接线盒,接线盒的数量和这些器具的数量是一样的。
回复
xdh_1201
2007年04月09日 22:34:20
4楼
暧通的话:,
我一般每台风机盘管接线时,算三个接线盒:温控面板一个,从配电箱出来与控制线碰头一个,因房间弯度或线管长度考虑一个..共三个..
回复
linxin36
2007年04月10日 16:45:49
5楼
按照图纸上的个数,有多少算多少,当中间长度超过时按规范需加接线盒的再另行计算.
回复
yangyajiang
2007年04月10日 22:19:42
6楼
你们说是用铁的好,还是用塑料盒好布管也是用铁的好.还是用塑料的好,大家谈谈好吗,
回复
guolei2002
2007年04月13日 21:32:11
7楼

铁管一般配铁盒,塑料管配塑料盒。今天我看了看定额刚性阻燃管的配件也有镀锌接头。搞不懂了
回复
feidyd
2007年04月29日 16:30:30
8楼
定额有规定,每30米电线管至少一个接线盒!所以100米就至少3.33个!
回复
xyg1983
2009年08月13日 21:14:35
9楼
1,数量和灯具相等,
2,有些地方需要过线盒,
呵。。。
兄弟,我也是学暖通的,没办法,也在搞电气
一起相互学习吧
回复
fang20080624
2009年08月25日 11:44:29
10楼
我是搞土建的,也在学电气
接线盒,我觉得在拐角和分支处都有,分线盒和接线盒
回复
fanny8320
2011年03月30日 15:29:24
11楼
电气照明中的接线盒由以下三项合计组成:
1.开关.插座.灯具数量之和;
2.配管超过以下长度时:(1).管长每超过30M.无弯曲时,
(2).管长每超过20M.有一个弯曲时,
(3).管长每超过15M.有2个弯曲时,
(4).管长每超过8M.有三个弯曲时,
都得加接线盒之数量统计。
3.照明管线中间有分支时,如分支配管三通和四通的位置加分线盒;
以上三部分数量之和既构成照明工程中接线盒的数量。
由于安装费对开关盒、接线盒不一样,两者也进行分类统计。即开关、插座为开关盒。其它一般用接线盒