关于地下室(干式变)变电所的疑问
木@dq
木@dq Lv.2
2004年06月22日 19:03:52
只看楼主

地下室(干式变)变电所对土建有何要求?如层高,位置选择等;变压器,配电柜的运输采用什么样的工具?

地下室(干式变)变电所对土建有何要求?如层高,位置选择等;变压器,配电柜的运输采用什么样的工具?
免费打赏
vlsa
2004年06月22日 19:31:00
2楼

请看规范.

回复
yjzllyjzll
2004年06月22日 20:43:00
3楼
层高至少4.2米,地下开沟,负二层等要吊装孔
回复
addliu
2004年06月22日 21:28:00
4楼

可是上次电业局的说净高就要4.5米

规范上没有具体的高度

望各位高手指点!

谢谢!!!

回复
bigshoes
2004年06月22日 23:16:00
5楼

这些单位的要求乱七八糟,我们这还说楼下集中抄表呢,结果没分好多层和高层,搞得高层也跟着楼下抄表,要设一个电表间,里面布置了一百多个表~~!!这只是一个18层的塔楼,如果30、40层,我都不敢想象等我做这样的工程怎么办了。

回复
lengbing
2004年06月22日 23:40:00
6楼
关于层高的问题,4。5米是不可能的,都什么年代了还用GG1A的庞然大物?,这样计算层高如何:按有母线桥架看,桥架底板距地2.5米(IP2X,在通道,高压柜柜高2.2米计),再加桥架本身的高度(算0.2米),再加0.8米的维护距离。为3.5米(不含电缆沟深,为净空高度),由此看来3.6米应该足以。
回复
126lg
2004年06月23日 00:14:00
7楼

我这里3米就够了!配电柜2.2米,槽钢基础0.1米,母线桥0.5米。

回复
arthur@dq
2004年06月23日 08:11:00
8楼
以下是引用yjzllyjzll在2004-6-22 20:43:00的发言:
层高至少4.2米,地下开沟,负二层等要吊装孔


这个好像是对油侵变压器的要求
回复
shlmail
2004年06月23日 12:49:00
9楼
6楼所述3.6米如果是梁下高度就够了,如果是层高,则最好采用地沟或电缆夹层;总之变电所高度应该根据配电柜出线方式(下出、上出)不同而不同。
回复
gy-echo
2004年06月23日 13:04:00
10楼
我们这里最低净高3.0米,采用电缆沟
回复
雨过天晴
2004年06月23日 13:20:00
11楼

同意九楼意见,而且还应和暖通专业配合,考虑变电所内通风管道的布置,也会影响层高。

另外地下室的变电所地面宜抬高以防水进入,不易设在最底层;避开伸缩缝等。规范上有很明确的要求。