关于电源重复接地的电阻测试问题!
河图
河图 Lv.7
2004年06月22日 15:40:04
来自于防雷减灾
只看楼主

某六层住宅,防雷与电源共用基础内钢筋作为接地装置。总配电箱采用40*4镀锌扁钢与共用接地装置相连。防雷引下线设有若干断接卡子。请问:1 总配电箱与共用接地装置间是否必须设接地测试口?2 如设,可否按防雷图籍99D562(2-23)断接卡子的做法去做?请指教! 以下是引用佶凌在2004-6-17 15:15:00的发言:"总配电箱与共用接地装置间是否必须设接地测试口"是什么意思?我仅在引下线处设测试板

某六层住宅,防雷与电源共用基础内钢筋作为接地装置。总配电箱采用40*4镀锌扁钢与共用接地装置相连。防雷引下线设有若干断接卡子。
请问:
1 总配电箱与共用接地装置间是否必须设接地测试口?
2 如设,可否按防雷图籍99D562(2-23)断接卡子的做法去做?
请指教!

以下是引用佶凌在2004-6-17 15:15:00的发言:
"总配电箱与共用接地装置间是否必须设接地测试口"是什么意思?我仅在引下线处设测试板

电源重复接地对接地电阻有要求,也就是说需要对接地电阻进行测试。如测试,那不就得有测试口吗?难道在总配电箱里测试可以吗?在此例中,也许可以在防雷引下线处测试。但在其它情况下,如楼层很低没有设防雷,那接地电阻在哪测呢? 以下是引用zz_zz在2004-6-18 14:21:00的发言:
有总等电位箱就不用设测试口了!建议设总等电位箱!

可以吗?疑问中!
免费打赏
zzc1198136
2004年06月23日 10:31:00
2楼

在等电位箱测试当然是可以的啊,但是建议还是要做测试端子!

回复
江南小生
2004年06月23日 10:40:00
3楼
我一般是另外设置测试卡子
回复
河图
2004年06月25日 08:31:00
4楼

谢谢了!

总算有人回贴了!

回复
xm204
2004年06月25日 14:26:00
5楼

测试接地电阻,并不是从总配电箱处,从室内是测不出来的。

对于六层楼高的建筑,不设断接卡,也可以测接地电阻,从屋顶上的避雷带单独引线来测接地电租

回复
xmznt
2004年06月26日 23:40:00
6楼
接线一定要注意要尽量短!
回复
tornado
2004年06月27日 06:56:00
7楼

这些工作好象应该施工的干呀!

回复
xmznt
2004年06月27日 08:59:00
8楼
接地的电阻测试问题设计要注意,施工更要达标!