路灯接地问题
tianfeiying
2007年04月08日 12:48:14
来自于防雷减灾
只看楼主

我做一个公园的景观照明,路灯系统要做TT吗?做TC-S的话,我可以在路灯下设接地极,那么那此地埋灯还用做接地吗?还是都做成TT系统?虚心向大家请教!

我做一个公园的景观照明,路灯系统要做TT吗?
做TC-S的话,我可以在路灯下设接地极,那么那此地埋灯还用做接地吗?
还是都做成TT系统?
虚心向大家请教!
免费打赏
sbudng_06
2007年04月08日 15:20:17
2楼
TT系统就是电源中性点直接接地和设备采取接地保护的系统;
TN系统就是电源中性点直接接地和设备采取接零保护的系统。(保护零线和工作零线合一的为TN—C系统;保护零线和工作零线完全分开的为TN—S系统;保护零线和工作零线前段合一后段分开的为TN—C—S系统)
“在中点接地低压电网中,采用保护接地不能保证安全”
设备碰壳时,短路电流不太,保护器不动作,外壳可能带110V电压。
所有路灯也一样,不宜采用TT系统。
“在接地的低压电网中,严禁个别设备只接地,不接零”
也就是说同一个系统中不能同时采用接地保护和接零保护。
那楼中有很多说局部采用TT的也就没有依据。
回复
sbudng_06
2007年04月08日 15:21:37
3楼
其它回答参见:
http://co.163.com/forum/content/1679_472349_2.htm
回复
sfscp
2007年10月30日 09:26:07
4楼
拿分走人
回复
meiyounidechengshi
2008年03月24日 16:50:44
5楼

这个里面的工作零线和两相中的火零线是否为同一个概念?
回复
cxwwhw
2008年03月27日 13:38:47
6楼
TN-S系统,你总不能每个灯下面做人工接地体吧!
回复
tom6303
2008年06月11日 20:59:35
7楼
TN-C 然后扁钢串连接地
回复
wjx478994
2008年09月30日 19:24:58
8楼
就是几个灯做一个6接地级,看距离,TN-S实际路灯受距离影响,很不经济又不宜控制,漏电
回复
duan200820082008
2008年11月15日 20:02:57
9楼
几个灯做一个接地级TN-S系统
回复