请教:关于《建规》第8.4.2条的一点疑问
sylee
sylee Lv.5
2007年04月08日 12:00:04
只看楼主

一、《建规》第8.4.2条中1规定:“室内消火栓超过10个且……,其消防给水管道应连成环状”,我想问的是,这10个当中包不包括屋顶试验消火栓?二、同一条中的3规定:“室内消防竖管不应小于DN100”,如果是枝状管网,竖管的上面只有1只消防栓的情况下,是不是也要用DN100管径呢?请大家指点指点,谢谢。

一、《建规》第8.4.2条中1规定:“室内消火栓超过10个且……,其消防给水管道应连成环状”,我想问的是,这10个当中包不包括屋顶试验消火栓?

二、同一条中的3规定:“室内消防竖管不应小于DN100”,如果是枝状管网,竖管的上面只有1只消防栓的情况下,是不是也要用DN100管径呢?

请大家指点指点,谢谢。
免费打赏
jhxinxiu
2007年04月08日 14:03:21
2楼
屋顶试验消火栓不包括在内

竖管的上面只有1只消防栓的情况下,DN65就够啦
回复
sylee
2007年04月09日 11:20:36
3楼
消防竖管的具体定义是什么?这条规范说的不是很清除。
回复
xujingya
2007年04月09日 14:05:13
4楼
2楼的说法是正确的!!!
回复
政委
2007年06月01日 02:15:03
5楼
坚管DN100看条文说明。有特定条件
回复
ihyygy
2007年06月01日 15:49:50
6楼
我从来都是当只有一个消火栓时
立管只用DN65的