向各位老师请教:我们单位要建一栋楼,需要我们单位提供380V电源,施工单位的用电设备总功率约110KW,我们单位的变电所距工地约200米远,我们应该提供多大的电缆才能满足要求,应当如何计算。谢谢各位老师!
向各位老师请教:
我们单位要建一栋楼,需要我们单位提供380V电源,施工单位的用电设备总功率约110KW,我们单位的变电所距工地约200米远,我们应该提供多大的电缆才能满足要求,应当如何计算。
谢谢各位老师!
2楼
请各位老师帮忙啊,多谢!!!
回复
3楼
σ(110KW/0.38/1.732)=1.2*167A=200.4A,应选3*35A+10电缆。
回复
4楼
设110KW为计算功率,求计算电流:
I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A)
初选铜导线70.
线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%)
U0=197*0.0175*200/70=9.85V.
220*5%=11V>9.85V
压降在要求范围内.
因此可选用:
YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆.
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
请问4楼
中U0=197*0.0175*200/70=9.85V的0.0175是怎么来的?麻烦解析一下公式,谢谢!
回复
7楼
导线S=(110*200*1000)/(57*0。05*144400)=53。5mm2 那么就应该选取70mm2的电线!
回复
8楼
应选用70mm2电缆
回复
9楼
应选用3*70mm2+1*50mm2de的铜电缆.
回复
10楼
先确定电缆的敷设方式,才能正确选择电缆.
回复
11楼
哦,好不容易找到的,谢谢
回复