请各位同行高人分析:如果用(3*70)的三根低压电力电缆从变压器到拉到低压进线柜,是同一根电缆的三芯都接在同一相上好一些,还是将一根电缆的三芯分别接在三相上好一些,(从发热、载流量、可靠性等上来分析)


请各位同行高人分析:
如果用(3*70)的三根低压电力电缆从变压器到拉到低压进线柜,是同一根电缆的三芯都接在同一相上好一些,还是将一根电缆的三芯分别接在三相上好一些,(从发热、载流量、可靠性等上来分析)
免费打赏
xx_691214
2007年04月07日 21:12:03
2楼
同一根电缆的三芯都接在同一相上好一些,但绝不能是铠装的(专用的除外).
回复
yfj1029
2007年04月12日 20:55:22
3楼
我们单位也是那样接的,但设计院的工程师来后说那样容易产生涡流。但我们后来改了一套(共三套)结果改过之后的法热更严重,大家都来发表一下意见阿。
回复