插座线径问题 scpxh原创
zhoushu8
zhoushu8 Lv.12
2004年06月21日 21:19:08
只看楼主

各位,你们选电脑插座线一般是用4平方的,还是2.5平方的啊,我看了好多,有选4的,也有2.5的,大家来谈谈

各位,你们选电脑插座线一般是用4平方的,还是2.5平方的啊,我看了好多,有选4的,也有2.5的,大家来谈谈
arthur@dq
2004年06月22日 09:30:00
2楼

我这审图的意见是,末端断路器是16A的用2。5平方的

以前我给空调插座配线,末端断路器是16A,用4平方的,审图要我改为2。5的

回复
kai_qi@dq
2004年06月22日 11:10:00
3楼

16a,2.5足以,电脑工作的谐波电流及泄漏电流很大,不宜多台电脑共一线。

回复
scpxh
2004年06月22日 17:05:00
4楼
如果电脑插座线用4平方的,最多可以接几台电脑。
回复
ihope
2004年06月24日 18:02:00
5楼
现在好象大多选4的
回复
du_wen_bo@dq
2004年06月24日 19:24:00
6楼
楼主是让我们抛砖的吧,我选2.5,再大,我怕插座跟不上。一台电脑照300算,也够好几台的了。
回复
西牛望月
2004年06月25日 01:26:00
7楼
偶用3x4,20~25a.
回复
du_wen_bo@dq
2004年06月25日 11:00:00
8楼
楼主出来,发个话吧。
回复
walter
2004年06月25日 11:24:00
9楼

我正做一工程,开敞式办公,每16张桌(电脑)一组即16个插座,我想用一条回路带,选6.0m2 的导线。

大家讨论一下可行否?

回复
gaoyanfeng
2004年06月25日 12:10:00
10楼
以下是引用Walter在2004-6-25 11:24:00的发言:

我正做一工程,开敞式办公,每16张桌(电脑)一组即16个插座,我想用一条回路带,选6.0m2 的导线。


大家讨论一下可行否?


不可行!

回复
scpxh
2004年06月25日 12:41:00
11楼
16张台接一条回路太多了,何不分二回路呢?且你用6平方的线插座不好接线。我的做法是一张台配二个插座用4平方的线。