求教:闭式冷却塔与开式冷却塔相比较,使用效果和使用成本能有多少差异?
求教:闭式冷却塔与开式冷却塔相比较,使用效果和使用成本能有多少差异?
22楼
闭式塔(CLOSED TYPE)同开式塔(OPEN TYPE)的主要区别是在于冷却塔设备中, 制程冷却水是否接触空气. 闭式的制程水在冷却塔盘管内循环, 开式的制程水直接和空气接触, 在填料中进行热交换;
2. 在结构上有一些区别. 不过基本都会有风机, 传动部, 填料, 散水系统, 结构件等.同样也有横流和逆流的区别.闭式的盘管有用铜的,也有用钢;
3. 电机功率: 由于闭式塔热交换不撬掌苯咏? 效率及热交换系数较小, 因此会选用大一些的风车及电机,另外大部分闭式塔会自带水泵喷淋系统, 也需要水泵电机驱动. 总的来说, 闭式塔功耗大于开式塔, 可能在两倍以上;
4. 价格: 一般在6~8倍.
5. 在使用效果方面, 由于闭式塔能有效保护制程水的清洁, 对系统来说是有好处的.同时也省去了水处理的成本. 至于性能, 正规厂商的产品, 同样设计条件, 无论闭式开式, 性能都是达到的.