求油库消防设计资料图纸消防设计图
junjie032
junjie032 Lv.2
2007年04月07日 10:20:55
只看楼主

小弟毕业设计用,有的哥哥姐姐请发给小弟借鉴一下,谢谢你们·····

小弟毕业设计用,有的哥哥姐姐请发给小弟借鉴一下,谢谢你们·····
潇湘水云
2007年04月07日 11:33:13
2楼
某油库消防工艺流程http://co.163.com/forum/content/1731_322523_1.htm
回复
junjie032
2007年04月07日 14:36:19
3楼
这个图我下了 不过上面的字不知道是日文还是乱码 看不请 要是有别的请借小弟借鉴下 谢谢希望哥哥姐姐门能提供点资料给我 比如说消防工艺设备 关键技术 什么的 论文形式也行!!!
回复
潇湘水云
2007年04月08日 10:18:29
4楼
油库中倍泡沫灭火系统(共计19份)http://co.163.com/forum/content/1666_607637_1.htm
10000立方米油库消防http://co.163.com/forum/content/1731_323444_1.htm#r2736584
回复
wjh-0310
2007年06月06日 20:42:21
5楼
《石油库设计规范》GB 50074—2002
12.2.13 石油库设有消防水池时,其补水时间不应超过96h。水池容量大于1000m3时,应分隔为2个池,并应用带阀门的连通管连通。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160—92(1999年版)
第7.3.2条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定:
一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量;
二、水池的容量小于或等于1000m3时,可不分隔,大于1000 m3时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管;
三、水池的补水时间,不宜超过48h;
四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施;
五、寒冷地区应设防冻措施。
第7.3.26条 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时,宜设辅助引水系统。
第7.3.27条 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定:
一、每台消防水泵宜有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;
二、成组布置的水泵,至少应有两条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;
三、泵的出水管道应设防止超压的安全设施;
四、出水管道上,直径大于300mm的阀门,宜采用电动阀门、液动阀门或气动阀门,阀门的启闭应有明显标志。
回复
hb20046154040
2008年01月11日 14:53:00
6楼
终于找到了油库消防设计方便的资料。在此万分感谢哈~以后要常来,强烈推荐A!
回复