转角中心桩位移问题
自行
自行 Lv.17
2007年04月06日 20:50:00
只看楼主

垂直排列分歧塔(7738)转干字型转角塔(7734)再接门型直线杆(Z1),7738与7734之间为孤立档(189m),7734塔转角度数为63°,干字型转角塔两侧档距为189和201m,垂直排列塔上相序为上B,中A,下C,7734塔上相序为内角A,中B,外角侧为C相。请问需要对7734进行位移吗?请教对此的位移原则和计算方法。

垂直排列分歧塔(7738)转干字型转角塔(7734)再接门型直线杆(Z1),7738与7734之间为孤立档(189m),7734塔转角度数为63°,干字型转角塔两侧档距为189和201m,垂直排列塔上相序为上B,中A,下C,7734塔上相序为内角A,中B,外角侧为C相。请问需要对7734进行位移吗?请教对此的位移原则和计算方法。
免费打赏
tommrow
2007年04月07日 00:35:52
2楼
不用位移吧,因为有横担的3.5m高差在哪,

如果你要有个理论依据,可以自己模拟作图,方法是:假设下横担都是18m高,把导线看成直线,先作图找到A、C两相线交汇点离7738塔距离,然后作A相线的三角形,看看交汇点高多少,这样作跟实际相比偏差很小(因为交汇点在7738附近)。
回复
tommrow
2007年04月07日 00:38:36
3楼
呵呵,我画了下图,最小情况是3.2m,偏差应该在1m以内。
回复
自行
2007年04月07日 09:58:27
4楼
我考虑了一下,觉得还是应该对7734进行位移,我按各相导线分别计算了一下,7734塔上各相位移均不相同,因此,为使各相转角最小原则作一平均位移,我计算出位移值为向内角0.41m,同时我作图分析了一下挂点位置和受力情况,这样可以使直线杆上基本不承受转角引起的水平张力荷载。
回复
akak4747
2007年04月08日 12:43:45
5楼
路过,赚分~
回复

相关推荐