现有一厂房,长53米,宽36米,高26米,确定为第三类防雷,我用滚球法计算出应用四支20米避雷针在屋顶架设,周围再沿女儿墙设避雷带,但我总觉得避雷针计算不对,因第一次算这东西,没底,还请大家给验算一下?
计算肯定有误,你之所以计算出错,单根避雷针计算保护这么大的面积,势必造成避雷针过高的问题,影响建筑物的美观,所以要用多根避雷针的联合保护范围计算,滚球法计算时,要注意:避雷针保护的平面是屋顶标高平面,不是建筑物的0标高的平面。也就是说,如果避雷针是安置在屋顶上,避雷针的针高应为实际针高也就是(不计入建筑物高度)。如图,只要在建筑物屋顶设置7根3米高的避雷针即可保护住屋顶平面。不需要设置20米高的避雷针。详情见浩辰软件分论坛
2楼的方案大致是正确的,只是还应该安照3类防雷标准在屋面做避雷网,并做好引下线及接地系统。
3楼不懂设计,方案错。且关于避雷针高度与保护高度的概念是错误的,注意搞懂避雷针有效高度及其在屋面安装的前提条件。
从方案到计算都错了,现在忙,回头告诉你。
另外,5楼没看懂我的帖子,看明白了再广播
问题就是,避雷针是否需要保护建筑物的侧击雷?
手册677页:防直击雷,装设独立避雷针保护,保护的是:“突出屋面的物体”和“整个屋面”应处于保护范围之内。并没有强调,屋面高度以下的建筑物一定要被保护。屋面以下的建筑物,由于已经有避雷针避雷带等接闪器的作用将雷击电流引入大地,所以在比建筑物屋面及屋面突出物矮小的建筑物侧立面以及建筑物0标高的地面,自然而然已经受到了保护。另外即使装设了避雷针,为了防止发生侧击雷,还需要对建筑物侧立面进行防雷接地和(每三层)利用建筑物圈梁内主钢筋进行等电位连接。
所以在计算滚球法保护时,我们计算的保护范围针对于避雷针的防护直击雷的整个屋面和屋面突出的构筑物,并不是整栋建筑物的0标高-屋顶标高所有范围。注意在当计算保护一个油罐或多油室外变电站装置时,要计算从地面到设备最高点的保护范围。
以上是我一点管见。