微型断路器能否保护电动机?
liujia0626
liujia0626 Lv.2
2007年04月06日 15:22:58
来自于断路器
只看楼主

ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?

ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?
免费打赏
zigj
2007年04月08日 10:20:01
2楼
一般厂家都有
回复
dl1027
2007年04月08日 11:15:03
3楼
MCB有C型,D型.D型的是保护电动机的.
回复
sheshi38du
2007年04月08日 11:23:49
4楼
注意,如果采用MCB+热继电器的方式,那么没有问题;如果只采用MCB保护电动机,即MCB用做电动机过载保护,那么只有符合GB 14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 第2部分 低压断路器》的MCB才可以;仅满足GB 10963.1-2005《家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分 用于交流的断路器》是不能用做电动机的过载保护的……这点设计人员一定要注意。
回复
fiver@dq
2007年04月10日 08:26:07
5楼
运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
回复
fjwan0130
2009年06月13日 01:36:33
6楼
一看2楼这位哥们就是没有没搞清楚的,对电动机的保护是K特性。
现在K特性只有ABB公司一家提出了。脱扣曲线上你就可以看出来,K特性是脱扣电流在10~14In。D特性是15~20倍。一般电动机的启动电流在峰值时在10~14倍之间。
回复
fjwan0130
2009年06月13日 01:36:57
7楼

一看2楼这位哥们就是没有没搞清楚的,对电动机的保护是K特性。
现在K特性只有ABB公司一家提出了。脱扣曲线上你就可以看出来,K特性是脱扣电流在10~14In。D特性是15~20倍。一般电动机的启动电流在峰值时在10~14倍之间。
回复
oemzsb
2009年06月16日 14:42:02
8楼
支持4楼的说法,MCB现在厂家都是按GB10963.1标准去做的,型式试验也是按这个标准去作的
回复

相关推荐