人民防空工程供电标准(报批稿)摘要
zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2004年06月21日 12:32:30
只看楼主

上午听了人防讲座。。将人防供电标准(行业标准)RFJ3-2003报批稿做个摘要。。希望对大家有帮助。。将于年内发行。。

上午听了人防讲座。。将人防供电标准(行业标准)RFJ3-2003报批稿做个摘要。。


希望对大家有帮助。。将于年内发行。。

免费打赏
雨过天晴
2004年06月21日 12:35:00
2楼
和人防新的设计规范又有变化了吗?期待中!
回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:39:00
3楼

1.0.2

人防工程供配电应按照平战负荷,工程性质和地区供电条件合理确定供配电系统,并应做到平战结合,有利于平战功能转换。

1.0.3

本标准适用于电压10KV及以下,新建,扩建和改建的人防工程。

1.0.5

人防工程内部的供配电设备,应选用防潮防霉,节能产品,在内部环境条件均符合要求时,可选用通用产品。

宜选用国内产品。

以上为总则部分。。讲座特别提到防潮防霉。。推荐配电设施内加设红外除湿设备

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:41:00
4楼

2。电源

2.1 电源分类

2.1.1 人防工程的供电电源按使用性质可分为正常电源和应急电源。正常电源为电力系统电源;应急电源为独立于正常

电源的柴油电站,蓄电池,干电池,ups和其他发电装置。。

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:44:00
5楼

2.1.2

电站按供电范围分为区域电站和自备电站;按安装方式分为固定电站和移动电站。。

(讲座中介绍了移动电站。。可用火车,汽车车载。。战时开入具有抗力的场所。。一般小于120kw)

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:46:00
6楼

2.2 电力系统电源

2.2.1

人防工程均应引接电力系统电源,其容量应分别满足平时和战时全部计算负荷的用电要求。。

(此条很容易理解。。就是要满足负荷要求)。。

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:49:00
7楼

2.2.2 平战结合的大型重要人防工程应由各自独立或不同时停电的两回路电力系统电源供电。(通常为10KV)。

当两回路同时供电,一回路中断供电时,另一回路应能满足全部平时一,二级负荷用电量需要,战时应能满足全部

战时用电负荷的需要。。。

(不新鲜。眼熟。呵呵)

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:50:00
8楼

2.2.3 供电电源高压采用10KV,低压采用220/380V。

(呵呵。。一句废话)

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 12:56:00
9楼

2.2.4

人防工程用电负荷容量大于200KVA,引入电源距离大于0.25KM时,应采用10KV,并应将变压器设置在

防护工程内。

(此条。。讲座中首先列了民规,供配电设计规范中相类似的条款,然后提出理由。。

1。节约电能,有色金属

2。易于战时系统独立,因为变压器还在。。

3。因人防电量重要但平时不用。。类似空调专用变压器考虑。。利于地面建筑变压器提高效率。。

个人认为此条用应值得商榷。。。)

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 13:01:00
10楼

2.3 柴油电站

2.3.1

2。大型平战结合人防工程,为确保本工程和就近人防工程的平时与战时应急供电,应设置区域电站。。

(讲座中强调,超过5000平米的都要设。。尽管现在物资库等不重要的可以不设。。慢慢就要改成都设了。。

并谈了人防的重要性。。说战争是帝国主义进入疯狂阶段的产物。。呵呵。。好像是列宁说得。。)

回复
zhaokaikai
2004年06月21日 13:10:00
11楼

还介绍了电站分级与选用标准,负荷分级与计算等。。

下面瞎聊聊。。

1。供电半径和容量。。。人防放宽到500m。。

2。变压器进工程和防护要求。。见上面。。用的是应。。

3。补偿电容接发。。用星型。。中心点接地。。利于泻流。。

4。申请按钮设置及要求。。出入口设,做法见图集,应具有抗力。。

5。防护门外线路防护做法。。采用熔断器或断路器保护。。

6。控制室与发电机房管线防护做法。。参见图集。。应进行防护。。

7。管线防护密闭做法。。参考图集。。

8。线槽防护密闭做法。。过墙穿钢管,并做密闭或防护密闭。。人防工程宜采用线槽,不采用桥架。。(对此不太同意)。。

回复

相关推荐

APP内打开