35层剪力墙结构,最大位移1/940,墙厚300已做到25层了,也没地方加墙了,该怎样处理啊,规范上是不宜,是否可以认为满足了?
35层剪力墙结构,最大位移1/940,墙厚300已做到25层了,也没地方加墙了,该怎样处理啊,规范上是不宜,是否可以认为满足了?
2楼
先找出最大位移点,然后加强
回复
3楼
有时候不一定是加墙,减少墙使结构刚度对称(对质量中心)减少扭转可能也可能有作用.
回复
4楼
还没做过那么高的,不过对于一般的高层出现层间位移超限时,我的处理方法就像2、3讲的那样.
回复
5楼
把<1.8m洞口按剪力墙开洞输入,位移会减小
回复