有一座三层小楼,请问在室内,层与层之间可以用BV3*10PVC25的线吗
有一座三层小楼,请问在室内,层与层之间可以用BV3*10PVC25的线吗
免费打赏
chshchy
2007年04月06日 13:38:36
2楼
你指的是楼板里走线吧。
一般现浇楼板厚度为120,里边穿管尽量不要超过32,40有时我们也用,不过用的非常少。
25应该没问题。
如果你不放心,就去问结构。