紧急求助!电缆隧道灯具线路设计
lizijunxiaolijie
2007年04月05日 17:49:37
来自于照明工程
只看楼主

现在手头有这样一个工程,一电缆隧道长1200m,高2.5m,宽1.9m,计划在里面安装灯具。每隔10m装一套150瓦金属卤化物气体放电灯,只能在一端设计照明控制箱,引入电源,求教高人因该选择什么样的电线,多少平方的?怎么设计控制回路?还有会不会存在电压降太大,末端灯具不能正常启动,(采用的灯具据厂家介绍说在180-260V范围内可正常启动,是不是有这样的灯具)。哪位大哥能给出一个详细的方案啊!小弟不胜感激!!!!

2007年04月09日 21:19:12
2楼
提醒楼主几点:
1. 采用TT系统。配电箱出线装设剩余电流动作保护装置。
2. 最好选用四芯电缆(三根相线和一根中性线,TT系统无保护线,灯具保护线就地接地)。
3. 一根电缆,依次接单相灯具时,按照L1,l2,L3,L3,L2,L1....顺序。
4. 应传输距离较远,影响电缆截面选择的主要因素不再是载流量,而是电压损失。具体电压损失,根据一根电缆单相需要带的灯具个数,传输距离,和试选取的电缆截面来计算。
5. 关于控制问题,要看需要满足你们什么样的控制要求。因为是电缆隧道,肯定是很少开灯,所以控制回路的选择可以不必考虑节能问题,而是考虑安全和方便控制。