请教各位高手
sz_wangjinqian
2007年04月05日 16:18:09
只看楼主

有谁能帮我解释下面几个问题:1、现有一台设备(名称不祥),只知道它是三相供电,还有就是它提供了一个50HP的参数,刚刚查了一下才知道50HP所代表的是50马力。请问该给这台设备配多大的电缆。(请帮我计算一下它的功率、电流)。2、0.4/10KV所代表的含义(请具体说明)3、如有不方便的可以直接发到我的邮箱(sz_wangjinqian@hotmail.com)谢谢

有谁能帮我解释下面几个问题:
1、现有一台设备(名称不祥),只知道它是三相供电,还有就是它提供了一个50HP的参数,刚刚查了一下才知道50HP所代表的是50马力。请问该给这台设备配多大的电缆。(请帮我计算一下它的功率、电流)。
2、0.4/10KV所代表的含义(请具体说明)
3、如有不方便的可以直接发到我的邮箱(sz_wangjinqian@hotmail.com)
谢谢
免费打赏
feidankt66
2007年04月05日 20:52:41
2楼
这台设备的电压?用途?
回复
sz_wangjinqian
2007年04月06日 08:41:17
3楼
设备电压是:3相380V。用途就不说了。就是一台生产设备。
回复
lingxuct
2007年04月06日 08:53:46
4楼
P=50X0.736=36.8KW
回复
cbfootball
2007年04月06日 14:16:20
5楼
2、0.4/10KV所代表的含义(请具体说明) 表示低压侧电压为400V,高压侧电压10KV..
回复
sz_wangjinqian
2007年04月08日 15:32:29
6楼
谢谢
回复
qiuxiansheng
2007年04月08日 22:37:35
7楼
P=50HP*0.75=37.5KW,I=37.5/380/1.732/0.8*1000=72A,选电缆为YJV3*25+1*10即可;.4/10KV所代表的含义 表示低压侧电压为400V,高压侧电压10KV。
回复

相关推荐